11****@qq.com 2012-03-24 09:13:51 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 725查看 1回答
基层层插筋计算
基础层:筏板基础〈=2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时,搭接长度为0) 筏板基础〉2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0) 1、那个筏板基础〉2000mm,是指的筏板基础厚度〉2000mm吗?我理解应该有问题吧,有这么厚的筏板吗? 2、查资料说钢筋要错开搭接,不能全在一个截面上,那个错开距离是多少啊?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个就是指筏板基础的厚度。基础上30层左右的筏板厚度都要在1600~2000左右,有大于2000厚度的筏板的。 2、纵向钢筋错开长度:绑扎1.3Lle;机械连接>=35D;焊接:>=35D且>=500
2012-03-24 09:38:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看