• 基层层插筋计算

    基础层:筏板基础〈=2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时,搭接长度为0) 筏板基础〉2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0) 1、那个筏板基础〉2000mm,是指的筏板基础厚度〉2000mm吗?我理解应该有问题吧,有这么厚的筏板吗? 2、查资料说钢筋要错开搭接,不能全在一个截面上,那个错开距离是多少啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这个就是指筏板基础的厚度。基础上30层左右的筏板厚度都要在1600~2000左右,有大于2000厚度的筏板的。 2、纵向钢筋错开长度:绑扎1.3Lle;机械连接>=35D;焊接:>=35D且>=500