• 版面钢筋布置

    图纸说明;未注明板负筋均为d7@150。未画出班底钢筋均为双向d7@150.。现浇板分布钢筋未D5@200!!图上底筋一竖一横表示!这是单层板吧!!哪这地筋应该按哪来布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:请注意看清楚图纸画的一竖一横应该是板的面筋,要不然图纸会有底筋的说明的。 底筋图纸要求是没有画出来的才是D7@150。现在是画出来了,我认为是底筋的话不好确定是多大规格和间距的。是面筋这样就不矛盾了。你还是再考虑一下问设计也行。

    2012-03-24 14:19:44 

  • 你先不要搞造价了,最好还是先学习识图的基础知识后在回来搞造价,效果会好得多。 注意:板中的钢筋不是面筋,说明中就没有提及面筋的信息。 说明的意思是没有画出板底筋时就是说明中的钢筋信息。 是的,实践中学习也是一种很好的方式,祝你成功!

    2012-03-24 14:20:56 

  • 你先问问工程上

    2012-03-24 14:33:53 