• 基础层柱的箍筋在柱的截面编辑中输入,但是汇总后它只计算外面的大箍筋不计算小箍筋?

    请看图,基础层柱的箍筋在柱的截面编辑中输入,但是汇总计算后,编辑钢筋里,它只计算外面的大箍筋不计算小箍筋,这是为什么?

    编辑钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请看图,基础层柱的箍筋在柱的截面编辑中输入,但是汇总计算后,编辑钢筋里,它只计算外面的大箍筋不计算小箍筋,这是为什么? 答:在基础层中软件默认的只计算三根,且只计算最外面的,因为根据03G101及11G101系列图集可知基础层的箍筋只起到固定作用,不受剪力,所以设置3个启到固定作用即可。如果基础层比较深设置时间距是按500间距计算的,如果你想修改可以再计算设置中修改

    2012-03-24 15:05:21 

  • 看你截图的箍筋是6*6肢箍筋,这样的箍筋不用截面编辑中去编辑,可以直接输入为6*6,不计算内箍筋是基础内的箍筋只计算外大箍筋,基础以上的柱要计算内箍筋。

    2012-03-24 15:13:37 

  • 基础层柱的箍筋,具体应对应图纸要求,如图纸是@100或其它尺寸,可在计算设置里设置

    2012-03-24 16:14:44 

  • 看你的柱子截面图,箍筋全部是B10@100的吧。全部都有计算结果的啦!由于用箍筋是相同的。所以截面图上用统一的方式全部标出啦。你查看计算结果,外箍、内箍都有显示的。

    2012-03-24 15:23:53 

  • 这是你设置箍筋支数的问题,箍筋应该是6*6支箍。

    2012-03-24 18:27:26 

  • 按03G101_3图集说明,基础里柱子箍筋设置为三道非复合箍筋,所以软件只计算外箍筋而不算内箍筋。

    2012-03-25 17:58:11 

其他类似问题 查看更多