• 关于构造柱的问题··?

    我的图纸中给的构造柱只有尺寸是200*200和100*200的这两种尺寸的构造柱配筋。图中的墙有100,200,300宽的,请问如何给300宽的墙配置构造柱呢?是配置200*200的?还是不配置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般图纸是注明的如果没注明,应该配200*300 按200配筋 200不符合抗震要求

    2012-03-24 18:55:36 

  • 根据图纸要求来布置,至于300图上没有说明可以布置300宽。

    2012-03-24 20:04:31 

  • 应该按墙厚来,这个一般是这么设计的,具体这个应该在图纸会审的时候提出解决的

    2012-03-24 20:13:04 

  • 建议问一下设计最好确定一下,一般有300墙厚的话应该按200*300来布置。

    2012-03-24 21:56:55 