津之海 2012-03-25 14:11:41 | 天津市 安装 | 707查看 2回答
安装识图问题
一般照明,竖井内是密集型母线,然后到10层照明配电箱,平面图中有10AL-A,10AL,根据系统图可知,10AL是楼层总照明配电箱,那么10AL-A是什么呀,它的功能是不是类似于母线槽分线箱,10AL也执行照明配电箱安装吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳10AL-A 很明显是母线分线箱 10AL是配电箱,可执行低压配电箱安装子目。
2012-03-25 14:24:37
-
一般照明,竖井内是密集型母线,然后到10层照明配电箱,平面图中有10AL-A,10AL,根据系统图可知,10AL是楼层总照明配电箱,那么10AL-A是什么呀,它的功能是不是类似于母线槽分线箱,10AL也执行照明配电箱安装吗 答:母线插接箱。执行照明配电箱安装。
2012-03-26 09:04:22
-
在地下室应急照明中,系统图上标注 的两条回路分别是WLE5和WLE6,导线是NH-BV(3*2.5),但是在平面图中,线路标注是6根线,且WLE5和WLE6貌似是同一条回路,初接触安装,请老师指导
-
如下图所示: 照明主接线竖井内1600A密集型母线敷设,到10层出分支到10AL ,那么10AL-A是否为母线分支箱还是照明箱,若是母线分支箱,图纸上未说明安装高度,其安装高度是多少
-
下图所示:楼梯照明系统图中,标注的是NH-BV(3*2.5)和 NH-BV(1*2.5),1根2.5㎡的导线是不是零线啊?3根2.5㎡导线是相线是吗
-
卫生间照明回WL1,系统上图上注明的BV(3*2.5),可是平面图上灯具间标注的是4根线,这是为什么,若是四根线,是不是灯具间都是四根线,平面图上只注明局部是4根线
-
下图中:B1为箱式变电站,B1-L4为YJV-5x50的照明电缆,用电器具为照明灯杆。问题:图中B1-L4是一条线缆,为何图中箭头处标示过路钢管为2根,另外一根作用是什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看