JUST ME 2012-03-25 14:41:59 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 580查看 2回答
钢筋接头问题
你好 钢筋软件里接头定额表里默认的接头是电渣压力焊 不过建筑上用的一般是套筒锥形螺栓钢筋接头 还有套管冷压连接 那这样是按软件里的套定额吗??怎么套筒锥形螺栓钢筋接头定额表里一个都没有呢??这个在哪设置??还有套管冷压连接是什么啊 这个怎么套定额做预算呢??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预算一般是按图纸设计要求计算的,如果没有要求,墙柱的竖钢筋连接可以采用电渣压力焊。看定额是否有机械连接这样的子目,锥螺蚊、直螺蚊、套筒挤压都是机械连接发。
2012-03-25 15:02:57
-
在绘图是把钢筋接头改为机械连接就可以。
2012-03-25 16:35:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看