造价D路飞 2012-03-26 09:12:33 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1304查看 1回答
关于外檐剖面图的一些钢筋问题·!
向下面这个截图是外檐详图中的一个节点,应该是压顶,我想问的是这里面都是A6的钢筋,这个横向和纵向的钢筋还需要做弯钩么?做135的还是180的呢? 图纸中并没有画出弯钩,但是按照规定一级钢不都是要做个180弯钩的么。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1级钢都是180的弯钩 只有箍筋才做135度弯钩 都要做弯钩的 在软件里一级钢筋必须做弯钩
2012-03-26 19:01:52
-
图1问题;图2施工平面图;图3施工剖面图;图4属性定义;请老师帮我解释一下--为什么集水坑井壁竖向钢筋哪去了,该怎么布置上去,才能计算出来?
-
基础结构图写着-4.4,可是楼层表中写着地下一层的底标高是-4.4,所以就不知道基础层的底标高是多少?补充问题:这个集水坑的剖面图有基础层的底标高吗
-
这是一个异型挑檐,在画钢筋抽样图的时候,我是应该将整个异型挑檐完整画出么?可是画一个异型挑檐好麻烦啊。。我该怎么处理这个问题,各位大侠帮帮小妹吧。。。谢谢啦,初来乍到,请多照顾啊
-
我看看一些问题中提到比如电渣压力焊会用到特殊钢筋接头,但我感觉电渣压力焊应接头该算个数呀,不会涉及到损耗钢筋接头之类的吧?谢谢大虾们
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看