• 从配电箱到开关在到灯具是怎么配线的

    1.从配电箱到开关在到灯具是怎么接线的。 2.在单联双控开关那是不是有3跟立管,3跟立管里面分别穿几根线?回路WL6-BV-4*2.5 施工的时候一般是先到灯具在到开关 可施工单位就是根据图纸施工的。

    单联双控开关

    问题补充:写错了是WL7回路。有吊顶 在第一个开关那是1跟立管 还是3跟立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.从配电箱到开关在到灯具是怎么接线的。 答:这个可以根据实际情况,可以先到开关再到灯具。接线一般为从配电箱出来一个火线,一根零线。灯具等于2.5米的,需要增加一根接地线。 2.在单联双控开关那是不是有3跟立管,3跟立管里面分别穿几根线?回路WL6-BV-4*2.5 答:需要三根立管,一根2根线,一根六根线,一根两根线。 回路WL6看不到的。 施工的时候一般是先到灯具在到开关 可施工单位就是根据图纸施工的。 答:这个具体根据实际设计执行,不管哪种方式均可以的。

    2012-03-26 11:57:50 

  • WL7配电箱到开关是火线地线零线 火线过开关然后翻上来再到灯具 单联双控开关是2根管 一个下的 一个上的,里面都是一根线 你的WL6看不到 3根立管 一个进的 2个出的

    2012-03-26 11:53:14 

  • 就穿一根管就行了

    2012-03-26 11:59:50 

  • 施工单位施工,是不可能按这个图施工的 首先,开关盒是三根立管,接线盒只有2个孔,怎么安装3根管(也可以施工,但是比较费工),可以肯定,从配电箱出来,然后先到灯,然后再导灯,从灯再引至开关。 线的根数:从配电箱引至那个单管荧光灯,是4根,从单管荧光灯至安全出口是5根(里面含一根控制线),从安全出口到开关,是3根。

    2012-03-26 12:11:36 

  • 这个图最节约的方法是在开关立管的天棚处增设一个接线盒,然后全部按一根立管计算。

    2012-03-26 12:25:24 

  • 那个开关不是双联单控开关吗,怎么都说是单联双控呢,有点懵啊。

    2017-07-20 14:46:48 

  • 配线大佬帮忙做下这题,发下图谢谢

    2020-06-30 19:09:49 