25****@qq.com 2014-03-09 08:51:54 | 山东省 云翻样 | 1505查看 4回答
梁绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100)如何设置
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件中暂时是没有考虑绑扎搭接范围内的箍筋加密,只能您在梁的原味标注中的其他箍筋中去设置就可以的
2014-03-10 08:52:50
-
你好:目前软件里不会自动计算梁主筋搭接范围内的加密箍筋。只能手工加入。也没有那里可以设置。只有柱子箍筋是按间距min(5d,100)考虑的。
2014-03-09 09:11:24
-
梁绑扎搭接范围内的箍筋间距按照 5倍钢筋直径 和 100 中的 较小值 设置;
2014-03-09 08:54:44
-
梁绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100)如何设置
答:你好:这个可以再软件中设置的,软件默认的计算设置就是这样的,可以不用调整软件的计算设置。
2014-03-09 09:05:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看