28****@qq.com 2012-03-26 17:23:19 | 陕西省 安装算量GQI | 1095查看 41回答
给排水安装算量
给排水立管和通气管之间的H管怎么生成,排水管道算量工程中立管是不是和水平管同时识别计算,还是先识别水平管,最后总体识别立管?
全部回答 (41) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给排水立管和通气管之间的H管怎么生成,排水管道算量工程中立管是不是和水平管同时识别计算,还是先识别水平管,最后总体识别立管?H管在软件中无法生成,你就手工计算吧,排水管道算量工程中立管是不是和水平管同时识别计算,还是先识别水平管,最后总体识别立管不用分先后,可以同时识别
2012-03-26 17:28:07
-
先布置立管然后,识别水平管即可,也可以颠倒顺序,都可以完成
2012-03-27 21:43:05
-
识别水平管然后识别立管
2012-03-27 11:18:39
-
识别水平管和立管可以不分先后。
2012-03-26 18:17:16
-
一般情况是先识别水平管,在识别立管的;都不影响的。
2012-03-26 19:32:02
-
先识别水平管,在识别立管。只要你把层高设置好了。立管是按照层高布置的,所以很快就生成了,软件还是非常智能的。。
2012-03-26 17:54:10
-
给排水立管和通气管之间的H管怎么生成,排水管道算量工程中立管是不是和水平管同时识别计算,还是先识别水平管,最后总体识别立管? 先识别水平管后识别立管,你也可以看一下学习课堂里 的视频讲解
2012-03-26 19:52:44
-
小型构件 用手算的速度会比软件快很多
2012-03-26 19:37:15
-
给排水立管和通气管之间的H管怎么生成,排水管道算量工程中立管是不是和水平管同时识别计算,还是先识别水平管,最后总体识别立管? 你可以定义一根斜管,在起点跟终点标高不一样就可以了,然后你在回到平面图识别就行了,但是最后你要用动态观察来看看方向是不是反了,如果识别不了,就用直线直接画上去也是可以的。 我们一般都是先识别水平管,然后在统一布置立管,因为立管的高度可以直接在定义处直接填写高度就可以了,相对于水平管来说,立管是比较容易布置上去的。
2012-03-26 20:13:28
-
立管自己布置比较好。。
2012-03-26 21:08:49
-
识别哪个先都是无所谓的,立管在识别时可以定义起点标高和终点标高来确定管的长度的...
2012-03-26 21:47:04
-
H管还是手工算吧 给排水算量可先识别水平管 后整体识别立管,也可同一材质同一型号的管材识别完水平管,根据标高直接识别立管
2012-03-26 22:21:56
-
那一段建议在表格输入中处理
2012-03-27 12:49:01
-
先识别水平管,在识别立管,立管按层高布置
2012-03-27 16:16:55
-
你一边用电脑算,一边手算,这样不仅快,还把有疑问的电脑不会用手算出来了
2012-03-27 16:21:56
-
一般情况是先识别水平管,在识别立管的;都不影响的,这个观点是正确的。
2012-03-27 17:10:57
-
识别水平管自动生成立管
2012-03-27 17:33:06
-
一般情况是先识别水平管,在识别立管的;都不影响的,这个观点是正确,支持、
2012-03-27 18:01:56
-
先识别水平管,后识别立管。只要你把层高设置好了。立管是按照层高布置的,所以很快就生成了。注意大小和材料,最好先定义再识别。这样只选择标高。
2012-03-27 19:00:00
-
如果系统图比例不是1:1,怎么识别? 导入图纸的时候比例可以修改的
2012-03-26 17:25:41
-
有时候有些东西 软件不如手算快 细小的东西 你有定义 的时间 相信您手算也完事了
2012-03-26 17:30:32
-
先识别水平管,在识别立管。只要你把层高设置好,立管,识别很快的。自动生成。 立管是按照层高布置的,所以很快就生成了,你不行试试看。
2012-03-26 17:30:47
-
H管在软件中无法生成,你就手工计算吧,排水管道算量工程中立管是不是和水平管同时识别计算,还是先识别水平管,最后总体识别立管不用分先后,可以同时识别
2012-03-26 17:48:10
-
对于水平管跟立管,一般在平面图上识别水平管,系统图上识别立管,对于穿楼板刚套管者可以利用建筑里面画墙来识别
2012-03-26 17:52:50
-
排水立管和 通气管的H管是不用计算的,已经包含在定额消化量了,先识别水平管,后生成立管
2012-03-26 17:58:54
-
先识别水平管,再识别立管。然后自动生成。 立管是按照层高布置
2012-03-26 22:26:54
-
先识别水平管后识别立管,软件自动生成立管。
2012-03-27 07:27:09
-
可以先识别水平管,再识别立管。
2012-03-27 08:14:03
-
H管在软件中无法自动生成,可以手工绘制上去,建议你就手工计算为好。
2012-03-27 08:43:12
-
都可以,一样的
2012-03-27 08:45:58
-
水平管和立管识别不分先后,没有影响的。
2012-03-27 08:51:27
-
广联达 给排水的计算速度没有在CAD图上直接画 再汇总下快,有的地方建议手算
2012-03-27 08:54:58
-
你可以先画上水平那段管之后再识别立管!
2012-03-27 09:10:21
-
一般先水平,再立管吧
2012-03-27 09:17:50
-
那段H管你可以手动布置上,设置好起止标高,然后手动布置,水平管和立管最好不要同时布置,一般情况下都是先识别水平管再识别立管,识别立管的时候,整体识别计算出来的工程量会更精确一些
2012-03-27 08:56:46
-
先识别水平管,后识别立管。立管不会自动生成的时候,可以自己用直线 功能画上去,或者用布置立管功能,或者看看视频学习一样,或者问广联达客服。
2012-03-27 09:20:15
-
安装算量,建议是手算加 机算,有些小东西定义进去还是比较麻烦的
2012-03-27 09:17:48
-
H管手动算更快捷一些,当然在软件里也可设置为一段斜管(两头标高不一);立管和水平管先设置那一个应该没有关系,因为立管一般都首层设置总立管长度,而水平管是要在每一层去设置的,软件会自动连接并计算的。
2012-03-27 10:12:44
-
管件连接即可
2012-03-27 10:45:09
-
H管件是在立管识别完成后、采用层底标高、及层顶标高+上标高手工画上。
2012-03-27 10:23:56
-
先识别水平管,在识别立管。只要你把层高设置好,立管,识别很快的。自动生成。
2012-03-27 10:50:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看