• 插座线路怎样计算

    比方说,插座距地0.3M,BV-3*2.5m2的线,一面墙有三个插座,当计算电线长度时,这0.3M垂直距离是计算5次的话,总线是多长呢(0.3*5)*3对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    总长度=(箱体安装高度+水平距离+0.3*5)【单根长度】*3【根】; 要是施工单位的话,我们可以把箱体高度、插座高度在图例中安装高度的基础上再加0.1m,原因在于管子要敷设在地平中,故:总长度=(箱体安装高度+0.1+水平距离+0.4*5)【单根长度】*3【根】;

    2012-03-29 18:39:48 

  • 比方说,插座距地0.3M,BV-3*2.5m2的线,一面墙有三个插座,当计算电线长度时,这0.3M垂直距离是计算5次的话,总线是多长呢(0.3*5)*3对吗? 一面墙上有三个插座,要看是不是一个回路当中的,如果是一个回路当中的,而且要看是来的电源线是从哪个插座,如果是从中间的插座,拿就是0.3*3+0.3+0.3。如果是从边上的那就是0.3*2*2+0.3。计算结果是一样的,但是前提是一个回路当中的。

    2012-03-27 13:21:24 

  • 看线路的走向。是暗敷设在地板内还是沿顶板敷设。如果是暗敷设在地板内垂直长度就是0.3*5*3 。如果是沿顶板敷设,垂直长度就是层高-板厚-0.3m 。

    2012-03-27 16:13:21 

  • 比方说,插座距地0.3M,BV-3*2.5m2的线,一面墙有三个插座,当计算电线长度时,这0.3M垂直距离是计算5次的话,总线是多长呢(0.3*5)*3对吗? 答:插座配管按照沿地敷设进行的,所以垂直高度需要计算的有插座到地面的,配电箱到地面的。 根据你所说的,插座到地面的需要计算五个高度,及管道的高度0.3*5+水平距离+配电箱到地面的高度,线的长度也需要乘以5即0.5*5*3就表示垂直部分的高度的。

    2012-03-27 09:21:09 

  • 在实际施工中,插座的穿线就是你理解的这样 线长是0.3*5m

    2012-03-27 09:46:07 

  • 若设有三个插座的这面墙是砌块墙,插座配管是按照沿楼地面暗敷施工的,计算插座处配管垂直长度为0.3*5,该处总线长为0.3*5*3;若设有三个插座的这面墙是剪力墙,插座配管一般情况就不存在上下返管,即插座处就不用计算垂直长度只计算水平长度即可,工地现场一般采取该施工方案。插座距地0.3米是指距装饰地面0.3米,一般住宅楼地面还涉及地暖做法,所以计算普通插座配管垂直长度时按0.4米考虑比较合理。

    2012-03-27 09:54:44 

  • 比方说,插座距地0.3M,BV-3*2.5m2的线,一面墙有三个插座,当计算电线长度时,这0.3M垂直距离是计算5次的话,总线是多长呢(0.3*5)*3对吗?对的,再加上水平的就行

    2012-03-27 09:33:57 

  • 比方说,插座距地0.3M,BV-3*2.5m2的线,一面墙有三个插座,当计算电线长度时,这0.3M垂直距离是计算5次的话,总线是多长呢(0.3*5)*3对吗? 你的理解是对,应该这样计算。

    2012-03-27 10:44:56 

  • 这个问题是我们的一个预留的长度,当插座安装高度在0.3M以下是需要多加预留线,而不是采取安装接线盒的方法处理,预留的根数=2n-1(n代表插座的个数)所以配管L=图示尺寸+预留长度x预留根数。线=配管x线的根数

    2012-03-27 14:29:48 