• 山东关于窗台压顶的图集?

    请问山东地区有规范,图集等说明砖砌体,填充墙砌体中,窗台下部必须有的压顶的截面,配筋等吗??具体哪个规范哪个图集??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个不用图集,是按照强制性条文规定:压顶长度大于洞口500*2,高度120,宽度同墙厚,钢筋4根12的。箍筋6个的间距200。 可以到临近建筑单位找。 2001年颁发的。 我前年所在的单位有,现在已经不在那里啦。你就相信我是看到过的。

    2012-03-27 12:16:52 

  • 加气砼砌块填充墙应该是L06J125图集(提供邮箱发给你或在新干线下载),砖砌体我们潍坊市质检站在99年或是2000年发布过一个防止质量通病措施的文件,不好意思,这个没电子版。

    2012-03-28 00:15:57 

  • 你可以看看“山东L04J122"图集,在第34页有大样。

    2012-03-27 12:21:40 

  • 各个地区有具体规定,目的是防治墙体裂纹。烟台市的规定同竟真的说法。

    2012-03-27 12:30:31 