• 线路安装问题

    请问下这些电缆我能不能全部塞进一个管子里面?图纸上没有说明

    线路安装

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (52) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    短距离的情况下,放在一根管子里都没大问题,但维护起来较麻烦。长距离的话,局域网,电话网,及监控系统的线可以走一起,但电视信号不能走一起,可能会造成对监控系统图像干扰,所以我们一般都把有线电视线分管开放。安防有监控系统。

    2012-03-27 14:01:52 

  • 请问下这些电缆我能不能全部塞进一个管子里面?图纸上没有说明 首先说明能不能放到一个管子里是要看是否是同等级,同类别,同电压的电缆,这还的说是管子足够大, 第一点你一定要按图施工,图纸上已经表明的很清楚了 第一个是穿25的钢管 第二个和第三个是穿20的钢管

    2012-03-27 21:18:07 

  • 看了一下你的问题 你发的应该是一个系统图 表示的已不是让你全部塞进一个管子里面 图纸上没有说明不要紧 一、你可以跟专业工程师联系 二、你可以跟设计人员联系 不要怕麻烦

    2012-03-27 21:41:40 

  • 不能,后面已经给管径了,是不同管径的钢管。

    2012-03-27 21:59:55 

  • 不可以啊 ,要按回路一根根画啊 ,图中已经标注的很明确了,

    2012-03-27 22:55:14 

  • 其实附上的图纸里已经有说明了要穿哪种规格的管,照图纸的在平面图上识别就可以了。

    2012-03-27 14:04:32 

  • 图纸没有说是一根管子,它有各自的回路啊,不能塞进一个管子里面

    2012-03-27 14:04:53 

  • 这些弱电系统线路不能同时都穿线配在同一根管内的。如果允许共管穿敷时,设计就不会进行分管设计标注了。如果是在弱电桥架内敷设时,则是可以工槽敷设的。

    2012-03-27 14:08:39 

  • 二楼已经说的清楚了

    2012-03-27 14:09:24 

  • 不能,一根管里穿一根线要根据规范布置。穿太多施工时就拽不动了。

    2012-03-27 14:09:51 

  • 你好,这是可以的。

    2012-03-27 13:51:56 

  • 应该是分开的,不能

    2012-03-27 14:05:20 

  • 图纸中应经说明的很清楚了,什么线要穿什么规格的管子,按照规范要求也是不能放在一根管子里面的

    2012-03-27 14:16:23 

  • 请问下这些电缆我能不能全部塞进一个管子里面?图纸上没有说明 答:这个是不可以的,他们表示不同的用途,从不同的地方引入,从不同的设备引来的,所以不能穿在同一根官道之内的,况且一个SC20的管道是不能容下这些电线的。

    2012-03-27 14:21:13 

  • 图纸中应经说明要穿那种规格的管,再说这也线路不同所以不能放在一起

    2012-03-27 14:11:41 

  • 不行,它们之间会干扰

    2012-03-27 16:26:55 

  • 如果是按你图纸表示的是不能识别在一根管子里,但是如果你想不按图纸把它们装到一根管子里是能做到的

    2012-03-27 16:00:56 

  • 不行,要分开,上面已经说明了用多大的线管,材质也说明了,分开计算。

    2012-03-27 16:56:31 

  • 不能在一个管里面布置的,因为系统的不同,在者有些管线是不能和其他管线混在一起的,怕受到干扰的,因此必须要单独布管。

    2012-03-27 17:05:52 

  • 图纸上已经说明了,分开套管的! RVV-1(4*1.5)穿25的焊接钢管 SYGFV-75-9 穿40的焊接钢管 UTPCAT5E穿25的焊接钢管 HYA-10(2*0.5) 穿25的焊接钢管

    2012-03-27 17:37:49 

  • 这个是不可以的

    2012-03-27 17:42:29 

  • 图纸已经说明确了,各自的预埋管都是不一样的,识别的时候可以用组合管道的办法识别各个回路

    2012-03-27 19:46:41 

  • 很明显,这些线都是从那个电箱引出的;

    2012-03-27 20:15:13 

  • 不可以的,这是弱电电缆,共用一根管不符合施工规范,这样也会影响弱电的信号问题,可以共桥架,但是不能共管。

    2012-03-27 19:27:01 

  • 图纸上很清楚了啊!RVV-1(4*1.5)穿25的焊接钢管 SYGFV-75-9 穿40的焊接钢管 UTPCAT5E穿25的焊接钢管 HYA-10(2*0.5) 穿25的焊接钢管 图纸说的这么明白 您要改图?

    2012-03-27 20:23:40 

  • 不可以的因为设计在图中设计出管子的规格,弱电线路不可以在一起的有一定的线路影响

    2012-03-27 20:59:32 

  • 图纸上标注的很清楚了,分开套管穿线的

    2012-03-27 21:30:36 

  • 不能,图纸标注的很清楚每根电缆配的管径。

    2012-03-27 21:59:49 

  • 不能塞进一个管子里面,必须按照回路是分开。

    2012-03-28 00:26:15 

  • 应该可以放入一个管子里面的。

    2012-03-28 07:41:50 

  • 按各回路系统计算是对的。有人瞎编?

    2012-03-28 21:17:32 

  • 不能 RVV-1(4*1.5)这个是25的焊接钢管 SYGFV-75-9 这个是40的焊接钢管 UTPCAT5E的 这个是25的焊接钢管 HYA-10(2*0.5) 这个是25的焊接钢管

    2012-03-27 13:53:18 

  • 不可以啊 ,要按回路一根根画啊 ,上面的已经告诉你了 ,什么样的线套多大的镀锌管啊 如果那些线走的线槽或桥架还是可以放一起的

    2012-03-27 13:57:59 

  • 图纸即然没有说他们在同一根管子里就不能放在一要根管子里啊! 再说这些管径有些是不同的,图纸有标注的;而且他们都是各有回路,是分属于不的同系统的。 再说了,实际工程中施工方也不会全部放在一根管里啊,他们恨不得多布置些管呢。 如果是桥架呢,弱电系统的线缆到是可以全部放在一个桥架里的。

    2012-03-27 14:16:56 

  • 弱电线路不能在同一跟管道中安装,图纸中系统图只是一种表示方法,实际为 RVV-1(4*1.5)穿25的焊接钢管 SYGFV-75-9 穿40的焊接钢管 UTPCAT5E穿25的焊接钢管 HYA-10(2*0.5) 穿25的焊接钢管

    2012-03-27 14:54:51 

  • 不能穿在一根管内,图纸已经明确说明了,按图纸的说明施工:SC20\\SC25\\SC40分别表示导线穿在DN20、DN25、DN40的镀锌钢管内。

    2012-03-27 15:00:58 

  • 怎么说图纸上没有说明呢?我看你截的图纸上面就已经说明很清楚了,哪些斜穿哪些管多大管径,怎么敷设都说明清楚啦,你这么问我觉得你应该是没看懂图纸,根据图纸是不能全部塞进一根管的,具体说明二楼的已经说得很清楚了

    2012-03-27 15:08:25 

  • 不可以的 RVV-1(4*1.5)这个是25的焊接钢管 SYGFV-75-9 这个是40的焊接钢管 UTPCAT5E的 这个是25的焊接钢管 HYA-10(2*0.5) 这个是25的焊接钢管 需要照图施工,不可以放一个管里

    2012-03-27 14:32:14 

  • 到弱电交接箱的线路还是很明确的,弱电交接箱到家用媒体箱也是很明确的,不能捆在一起穿在一根大管子里,这会对弱电线路的信号有影响。

    2012-03-27 15:16:55 

  • 一般按设计图纸要求穿管,但有些线缆可以同一根管,如摄像头的电源线与视频信号线可以同管

    2012-03-27 15:29:00 

  • 按照各自回路进行配管配线,然后按回路识别,

    2012-03-28 08:59:41 

  • 不能,系统图中不是标的很清楚吗,什么样的线,穿什么样的管。要按系统图布置哦。

    2012-03-28 08:55:37 

  • 不可以,按图计算

    2012-03-28 10:11:44 

  • 不可以的。图上标得很清楚了

    2012-03-28 10:18:36 

  • 这个是不行的,不在一个回路,具体看设计图集

    2012-03-28 11:06:35 

  • 不可以啊 ,要按回路一根根画啊 ,上面的已经告诉你了 ,什么样的线套多大的镀锌管啊 如果那些线走的线槽或桥架还是可以放一起的,这些定额都是有规定的吖,多看看定额

    2012-03-28 11:35:46 

  • 弱电只一个类型分开穿管

    2012-03-28 11:24:52 

  • 是可以的 现场施工就是这么干的 没有分开的 再说现场施工也不会自找麻烦的 就是管子的直径比较大一些! 注意这点 就没问题了

    2012-03-28 12:39:52 

  • 图纸已注明每种线用多大的管,不能全部塞进一个管子里,你可以利用组合管道画.

    2012-03-28 14:05:48 

  • 不能啊 ,图纸上很清楚了啊!RVV-1(4*1.5)穿25的焊接钢管 SYGFV-75-9 穿40的焊接钢管 UTPCAT5E穿25的焊接钢管 HYA-10(2*0.5) 穿25的焊接钢管

    2012-03-28 14:46:34 

  • 那是好几趟线啊 亲 怎么可以偷懒

    2012-03-28 17:18:52 

  • 图纸怎么做就该怎么做

    2012-03-28 17:35:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题