• (SYV-75-5+RVV-2x1.0)-SC25-CC什么意思?

    (SYV-75-5+RVV-2x1.0)-SC25-CC中的 SYV-75-5+RVV-2x1.0 什么意思啊?SYV是什么?RVV是铜芯聚氯乙烯护套电缆? 电气初学者,弱电电路图跟强电测量方法一样么?有什么区别? 越详细越好,谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (18) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (SYV-75-5+RVV-2x1.0)-SC25-CC是指SC25 的钢管里穿两种线,一种是视频线SYV-75-5的。一种是多芯软导线。RVV电线全称铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电线。象这种的在住宅里一般就是可视对讲系统用的线。 弱电与强电不太一样。弱电一般不是按回路来的,而是按系统来的,如综合布线、闭路电视、对讲等。强电主要是以配电箱为主的一系列回路组成的。至于测量方法都要以平面图纸来计量的。用广联达软件可以节省不少时间。建议试用下。

    2012-03-27 14:15:56 

  • 综合电缆,里面有一根75-5的视频线,加上一根 2*1.0(2根1平方)的电源线 穿25的钢管 暗设。

    2012-03-27 14:09:22 

  • (SYV-75-5+RVV-2x1.0)-SC25-CC中的 SYV-75-5+RVV-2x1.0 什么意思啊?SYV是什么?RVV是铜芯聚氯乙烯护套电缆? 答:SYV-75-5表示同轴电缆,是视屏电缆。 RVV-2x1.0表示双芯软电线,是信号线。如果外接窗磁和门磁,可以进入报警系统。 组合在一起表示对讲系统的线缆。组合在一起还是各自实现各自的功能,只不过穿在了同一根管道之内。

    2012-03-27 14:09:34 

  • 里面有一根75-5的同轴视频线,加上一根 2*1.0(2根1平方)的电源线 穿25的钢管 暗设。

    2012-03-27 14:12:57 

  • SYV-75-5+RVV-2x1.0表示两根线,其一规格是SYV-75-5即实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆,主要用于安防监控系统(CCTV系统),连接摄像机与监控设备,传输视频监控图像信号;一种是RVV-2x1.0即铜芯聚氯乙烯护套电缆。 弱电电路图跟强电测量方法是一样的

    2012-03-27 14:21:53 

  • +1冰临城下的观点 弱电方面个人觉得是手算快捷些

    2012-03-27 14:22:54 

  • (1)SYV为视频信号传输线,大致分为有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。 (2)RVV是2*1.0就是2根1.0平方毫米的线外加一层外护套,护套的作用是:  1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀; 2、增强线缆机械强度。 rvv电缆主要用途:应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。 (3)SC代表穿水煤气钢管敷设 25代表管直径. (4)CC代表着通信线路的意思。 综合:组合通信电缆 SYV75-5+RVV-2*1.0,里面有一根75-5的视频线,加上一根2*1.0(2根1.0平方)的屏蔽控制线和一根2*1.0(2根1平方)的电源线。再加上SC代表穿水煤气钢管敷设 25管直径.

    2012-03-27 14:23:15 

  • 上面的解释很好,结合看看

    2012-03-27 15:05:36 

  • 楼上正解,讲的比较详细

    2012-03-27 14:32:26 

  • 视频线SYV-75-5,SYV-75-3,电源线RVV,这样联合起来就是组合电缆

    2012-03-27 14:32:58 

  • SYV-75-5为视频线,同轴电缆的一种,SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,5代表线材的粗细 RVV为铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线,2*1.0指2根1.0的电线 你整个组合在一起就是一根视频线(SYV-75-5)+一根电源线(RVV-2x1.0)共穿一根SC25的钢管暗敷

    2012-03-27 14:21:13 

  • (SYV-75-5+RVV-2x1.0)-SC25-CC 一般是室摄像头用的线缆,SYV75-5通信线路,RVV-2*1.0是电源线

    2012-03-27 14:41:01 

  • SYV-75-5是同轴电缆,视屏电缆;RVV-2x1.0是双芯软电线,音频线;CC沿屋面天棚暗设 弱电电路图跟强电测量方法是一样的 没什么差别

    2012-03-27 14:19:58 

  • 管道内穿一根射频电缆 一个橡胶护套软电缆 在一个SC25的焊接钢管管道内穿着

    2012-03-27 14:51:02 

  • SYV-75-5+RVV-2x1.0 是指一根SYV-75-5的同轴电缆即视频线跟一根2*1.0的电源线,SYV是指同轴电缆视频线,RVV是聚氯乙烯护套软线,也就是我们常说的多芯软导线

    2012-03-27 14:55:19 

  • 答:syv-75-5j是电视用同轴电缆,Rvv-2*1.0是软铜线,SC25是水煤气钢管,CC是屋面天棚暗设

    2012-03-27 14:14:35 

  • SYV-75-5应该是电视同轴电缆,RVV-2x1.0 应该是电话线,两根都穿在25的钢管内;RVV应该是铜芯聚氯乙烯护套电缆,但这可能是设计标注的不规范,将电话线无标为RVV的。

    2012-03-27 14:16:55 

  • 弱点和强电的测量方法一样! 是在又不知道的线 你可以百度一下! 百度什么都有的。

    2012-03-27 15:07:38 