li****@163.com 2012-03-27 14:42:37 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 2629查看 4回答
在画钢筋量时,地下室的剪力墙暗柱要不要复制到基础层呢?
在画钢筋量时,地下室的剪力墙暗柱要不要复制到基础层呢?剪力墙、暗柱,还有二次结构中的构造柱钢筋不都是从基础生根的吗?急,请高手解答一下,谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋工程文件布置构件时,地下室的竖向构件(柱、剪力墙、暗柱)需要复制到基础层,这样操作,当各类基础高度不同时,竖向构件基础插筋才能够自动伸至各类基础底部并按规范要求弯折。地下室竖向构件(柱、剪力墙、暗柱、二次结构中的构造柱)钢筋都是在基础生根。
2012-03-27 14:46:35
-
在画钢筋量时,地下室的剪力墙暗柱要不要复制到基础层呢?剪力墙、暗柱,还有二次结构中的构造柱钢筋不都是从基础生根的吗?急,请高手解答一下,谢谢!-----------------------只要你插筋的方式为【设置插筋】,复制和不复制都不影响。
2012-03-27 15:36:22
-
必须要复制到基础层
2012-03-27 15:12:08
-
一楼回答的很对,赞同。
2012-03-28 08:49:11
-
地下室剪力墙应不应该 在基础层画?在基础 内、承台 内 、 筏板内?
地下室剪力墙应不应该 在基础层画?在基础 内、承台 内 、 筏板内?如果画的话,基础梁和承台底标高不同,同一段剪力墙同时有基础梁和承台相接触,剪力墙会随着底标高较低的那个图元,与事实不符。
-
我的基础层图纸里有墙柱的图 我就是不明白这些剪力墙和柱子出现在基础平面图 是基础层应该有的还是地下室的表明嵌入到承台梁里的意思 你们谁知道啊
-
地下四层,在钢筋算量时,基础层层高是筏板的高度???????而不是说是基础最底的标高到地下室的底标高??谁能帮我理解一下,谢谢......
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看