• 这个照明线路图如何看啊?工程量如何计算?

    1、线路在开关处怎么由3根变为4根线了?此处开关计算垂直工程量时,是按3根还是4根计算?如何确定开关处垂直线路的根数? 2、三联开关是不是一个开关盒有3个单控开关,每个单控开关控制一个灯具? 3、左上角处单控开关,这里的线是不是只有2根了?未标注数字处均为2根?

    单联开关

    问题补充:4、右边靠上面那个个三联开关处,有一根3根线的线路往左通往单联开关并往图纸下方引,请问这条线路是从天花上面直接引过去,还是经过此处的三联开关后再引过去? 5、右边2个三联开关之间的那一小段线路是3根线还是四根线? 点击图片可以放大点击图片可以放大点击图片可以放大点击图片可以放大点击图片可以放大点击图片可以放大点击图片可以放大点击图片可以放大点击图片可以放大

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、到开关的是四根线,三根开关线,一根火线。 2、三联开关是3个单控开关 3、只有2根,未标注数字处均为2根 4、是从接线盒到天棚再到左边开关处 5、是三根线。 我个人认为:这个图设计不是最佳设计,配电箱到开关处有点远。实际施工中应遵循距离最近,节能节约材料为上。

    2012-03-27 16:32:09 

  • 你的图看不清楚,你的灯是不是带应急的?下边回答的不是应急的。 1、线路在开关处怎么由3根变为4根线了?此处开关计算垂直工程量时,是按3根还是4根计算?如何确定开关处垂直线路的根数? 答:三根变四根分三个回路,到开关的是四根线,三根开关线,一根火线。 2、三联开关是不是一个开关盒有3个单控开关,每个单控开关控制一个灯具? 答:是的。 3、左上角处单控开关,这里的线是不是只有2根了?未标注数字处均为2根? 答:不是的,它的电源有三联开关处引来,如果设计允许上边放一个接线盒,哪接到开关的线为二根。如不允许,要三根导管引到开关。 下边回答的是应急的: 1、线路在开关处怎么由3根变为4根线了?此处开关计算垂直工程量时,是按3根还是4根计算?如何确定开关处垂直线路的根数? 答:三根变四根分二个回路,到开关的是三根线,二根开关线,一根火线。 2、三联开关是不是一个开关盒有3个单控开关,每个单控开关控制一个灯具? 答:带应急的是一根开关线、一根零线、一根接地线。你看写了3的是一个回路。 3、左上角处单控开关,这里的线是不是只有2根了?未标注数字处均为2根? 答:不是的,它的电源有三联开关处引来,如果设计允许上边放一个接线盒,哪接到开关的线为二根。如不允许,要三根导管引到开关处接头。 你最好问下顶棚上边是否能放接线盒。如不能哪线和管就比较多。 3、二个双联开关哪的线是3根。(没标的是二根,前提是顶棚上设置接线盒) 这个设计有错误吧,配电箱--开关三根线应该是带接地线的,可是从灯上看没带接地线。

    2012-03-27 15:58:20 