• 约束边缘构件混凝土的计算规则

    高层剪力墙的约束边缘构件,混凝土清单的计算规则是跟剪力墙走吗?还是按柱的计算规则。在GCL2008中,我将约束边缘构件设置为暗柱,软件的清单计算结果为:构件按通高计算不扣现浇板,剪力墙扣掉现浇板。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高层剪力墙的约束边缘构件,混凝土清单的计算规则是按剪力墙计算的。在GCL2008中,我将约束边缘构件设置为剪力墙就可以了,图形里没有暗柱的构件

    2012-03-27 16:23:03 

  • 河北定额中规定柱是算至楼板上表面,板是钢筋混凝土板与钢筋混凝土墙交接时,板的工程量算至墙内侧,所以墙也是计算至板顶面,你要在设置中将板与墙的扣减设置为板扣墙就行了。