美丽心情 2012-03-28 08:59:58 | 山东省 其他专业 | 578查看 4回答
地下室外墙防渗砼内墙一般砼如何施工?
地下室外墙防渗砼,内墙一般砼如何施工?(交界处砼不一样,外墙防渗P6,内墙C30)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你把混凝土不同强度和性质的构件临界点(边)用钢丝网拦截施工就可以。
2012-03-28 10:47:02
-
焊钢板隔开来
2012-03-28 21:00:41
-
交界的地方肯定分不很直的,只有先浇外墙C30p6,后浇内墙C30,否则交界外墙就不是抗渗砼,不符合设计和规范
2012-03-28 09:22:49
-
防渗砼分P6、P8等多种等级,一般是加入水泥含量5%~8%的膨胀剂,内墙无防渗要求,不需要加
2012-03-28 09:14:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看