• 安装算量中给水管的标高

    在安装算量中给水管室外标高是-2.1,进户以后通过立管下降到-0.6,为什么我的立管和里面的水平管连接不上
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (110) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、选择识别进户水平管,设置进户水平管起点标高:-2.1m;终点标高:-2.1m;确认。 2、选择识别进户以后水平管,设置进户以后水平管起点标高:-0.6m;终点标高:-0.6m;确认。 3、平面图上此时已生成立管。如果进户水平管与平面图上立管没有连接,可以用软件的延伸按钮延伸如果进户水平管与平面图上立管没有连接。 4、使用软件的区域三维查看,立管已生成。

    2012-03-31 15:18:50 

  • 从-2.1m到-0.6m应该是上升了,检查一下标高设置吧

    2012-03-29 11:05:29 

  • 应该在属性中标高错误,这个可以修改的

    2012-03-29 11:14:36 

  • 导图后你是否定位图纸了,如果没有就可能发生你所说的问题。

    2012-03-30 00:46:16 

  • 检查管道标高属性

    2012-03-30 20:48:16 

  • 好好查查 标高是不是正确?

    2012-03-29 22:33:01 

  • 只要管件的规格不变,中间没有其他的设备的话,然后又不多出的话,算出来的结果是一样的,不必纠结太多

    2012-03-29 22:06:23 

  • 应该是管道属性 中的标高的问题 建议用三维看一下 比较直观。

    2012-03-29 23:31:52 

  • 看图纸,根据图纸来。。

    2012-03-29 22:43:15 

  • 软件中管线高度是私有属性,你必须选中管线修改

    2012-03-29 23:09:22 

  • 要修改立管属性里面的起点和终点标高

    2012-04-04 15:43:26 

  • 分别检查一下两管道的属性,看是否定义,若定义正确,同类型同系统同名称的构件可以自动产生垂直立管的

    2012-03-28 20:50:09 

  • 给水管道消防管道及喷淋管都是压力流,规范并没有明确规定它们之间的位置关系,一般根据设计标高和现场实际情况确定。如管道标高互相有冲突交叉时一般管道位置的关系为有压管道(给水、消防、喷淋管道)避让无压管道(排水)。

    2012-03-28 21:02:10 

  • 你检查一下 还是你的标高输入的时候操作有问题 在定义属性当中

    2012-03-28 21:03:59 

  • 请尝试如下操作: 1、分别识别室外和室内的管道(管道标高一定设置正确),看看立管是否自动生成; 2、如1的操作不行,请检查CAD图纸的室外管道和室内管道是否在一条直线上且有立管相连接,如果没有,请用补画CAD线功能补齐,再重复1的操作;

    2012-03-28 20:58:14 

  • 你分别检查下你的水平管跟立管的属性,看下高度会不会设置错了

    立管

    2012-03-28 20:23:26 

  • 你的识别顺序是不是不对啊,一般识别完立管就自己生成了啊,请尝试如下操作: 1、分别识别室外和室内的管道(管道标高一定设置正确),看看立管是否自动生成; 2、如1的操作不行,请检查CAD图纸的室外管道和室内管道是否在一条直线上且有立管相连接,如果没有,请用补画CAD线功能补齐,再重复1的操作; 3、如果还不行,请联系我,咱们研究一哈~~ shanee@foxmail.com

    2012-03-28 20:48:03 

  • 这个是耐心问题,我们会经常出现这个问题,所以要时常检查那个定义标高。

    2012-03-28 21:06:15 

  • 检查下你的水平管跟立管的属性,看下高度会不会设置错了.不行的话,请检查CAD图纸的室外管道和室内管道是否在一条直线上且有立管相连接。再不行,手动添加。

    2012-03-28 21:09:50 

  • 1.检查水平管的标高和立管两端的标高是否一致; 2.检查管道属性,水平管和立管是否在一个系统上,如果不在一个系统上,管道不能自动连接

    2012-03-28 21:17:46 

  • 你看你在属性里看下啊

    2012-03-29 20:00:31 

  • 楼下的说的很清楚了 !!表示支持!!

    2012-03-29 00:34:16 

  • 你用三维检查就知道错在那里了。

    2012-03-29 00:13:07 

  • 接头不连的,应该用延伸接上。请试试。

    2012-03-29 05:49:35 

  • 选中水平管看属性 是不是系统类型不一致,解决办法:自动生成立管

    2012-03-28 22:30:04 

  • 1、选择识别进户水平管,设置进户水平管起点标高:-2.1m;终点标高:-2.1m;确认。 2、选择识别进户以后水平管,设置进户以后水平管起点标高:-0.6m;终点标高:-0.6m;确认。 3、平面图上此时已生成立管。如果进户水平管与平面图上立管没有连接,可以用软件的延伸按钮延伸如果进户水平管与平面图上立管没有连接。 4、使用软件的区域三维查看,立管已生成。

    室外标高

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-03-29 07:01:11 

  • 利用三维检查一下,哪里出错了。

    2012-03-29 07:30:12 

  • 同名称的构件可以自动产生立管,看一下是不是标高设置的不对

    2012-03-28 23:14:59 

  • 你应该三维检查一下,就可以看出问题。或者你的水平管道是否画到了立管中心了

    2012-03-29 08:23:28 

  • 1、选择识别进户水平管,设置进户水平管起点标高:-2.1m;终点标高:-2.1m;确认。 2、选择识别进户以后水平管,设置进户以后水平管起点标高:-0.6m;终点标高:-0.6m;确认。 3、平面图上此时已生成立管。如果进户水平管与平面图上立管没有连接,可以用软件的延伸按钮延伸如果进户水平管与平面图上立管没有连接。 4、使用软件的区域三维查看,立管已生成,我同意这个观点。

    2012-03-29 08:23:29 

  • 标高如果没错的话 那就坚持平面两根管子是否接上 只有一字相交 L、T字型相交才会生成立管

    2012-03-29 10:20:00 

  • 看看你把管道的标高设置对了没有

    2012-03-29 10:40:53 

  • 标高有问题,你在动态观察中看一下就知道 了

    2012-03-29 10:51:14 

  • 你的标高输入的时候操作是否问题 ;你看下吧。

    2012-03-29 12:33:06 

  • 第一,有高差,第二,你可以延伸水平管,管道编辑里面的一个下拉功能,使水平管延伸到立管,软件自动生成弯头。

    2012-03-29 12:40:00 

  • 先看看标高有没有错吧,没错的话就利用延伸水平的功能就可以实现管道的连接的了

    2012-03-29 12:45:48 

  • 主要识别顺序,分别识别室外和室内的管道,检查管道标高设置是否正确,立管可自动生成。

    2012-03-29 15:24:06 

  • 好好检查一下,标高有问题

    2012-03-29 17:27:43 

  • 会不会是标高输入错误了啊?

    2012-03-29 19:52:39 

  • 在安装算量中给水管室外标高是-2.1,进户以后通过立管下降到-0.6,为什么我的立管和里面的水平管连接不上 应该是进户以后通过立管提升到-0.6米吧,你设置错标高了吧,是不是一个用的是正负零标高,一个用的是室内地面标高

    2012-03-29 21:09:24 

  • 识别立管时 设置起点标高和重点标高

    2012-03-30 14:41:34 

  • 注意起点标高和终点标高,按实填写。

    2012-03-31 15:48:31 

  • 可以三维查看下,应该还是标高的问题,另一个需要注意的是,管属于什么系统,给水还是排水或其他?

    2012-04-01 13:30:41 

  • 看一下立管属性里的标高有没有设置正确

    2012-04-01 13:41:47 

  • 先看看标高有没错 没有错的情况下在 管道构建那里有一个生成通管的选项 按提示炒作就能连接上了

    2012-04-02 15:15:19 

  • 007 的答案 解释的非常好 非常正确 建议楼主采纳

    2012-04-02 20:19:21 

  • 水平管都画好了,立管自然就布置上了

    2012-04-03 09:30:52 

  • 用自动生成立管就行了

    2012-04-03 10:54:13 

  • 需要你自己画立管,然后识别。

    2012-04-03 18:45:11 

  • 在安装算量中给水管室外标高是-2.1,进户以后通过立管下降到-0.6,为什么我的立管和里面的水平管连接不上 假设本层地面为正负零,给水进到室内可以水平管道可以设置标高为层底-2.1立管可以选择设置立管,标高可以使起点标高层底-2.1,终点标高层底-0.6

    2012-03-28 21:28:24 

  • 呵呵.检查水平管的标高和立管两端的标高是否一致

    2012-03-28 21:31:29 

  • 查看标高是否一致.最好打开三维图看看.

    2012-03-28 21:35:38 

  • 你看看室内和室外的管道标高设置是否正确,如果正确的话应该是自动生成的啊。如果都正确,你看看是不是连段管道没有相交啊,实在不行加好友,咱们共同探讨,一起找出原因解决问题。

    2012-03-28 21:14:19 

  • 检查设置的立管标高是否准确。

    2012-03-28 21:19:03 

  • 修改立管标高

    2012-03-28 21:44:04 

  • 这个要仔细检查下你所定义的属性,看下标高有没有出错

    2012-03-28 22:10:09 

  • 在属性里面 查看标高设置是否正确

    2012-03-28 22:24:38 

  • 应该是标高的问题,仔细查看一下吧!

    2012-03-28 22:38:26 

  • 在安装算量中给水管室外标高是-2.1,进户以后通过立管下降到-0.6,为什么我的立管和里面的水平管连接不上 答:检查室内水平管的标高定义,是不是也是-0.6,不是的话,就是不能连接在一起的。修改属性,重新定义标高就好了

    2012-03-28 23:22:42 

  • 利用“延伸水平管”功能,把水平和立管连接起来即可。

    2012-03-28 23:26:56 

  • 建议你修改标高

    2012-03-29 08:33:04 

  • 检查下标高,,肯定是标高设置问题

    2012-03-29 08:40:04 

  • 这是因为你的闭关立管的起点标高和终点标高设置的不正确所造成的。要想能正确识别必须先要将室外的水平管和室内的水平管的标高分别设置正确,这样就可以自动生成。按照你所讲的情况,具体操作步骤如下:1、先在定义界面设置好室外水平管的起点标高(-2.1)和终点标高(-2.1);2、同样在定义界面设置好室内水平管的起点标高(-0.6)和终点标高(-0.6);3、在绘图界面分别用选择识别的方法识别室外和室内的水平管,这样它们中间的立管会自动生成。4、这样如果还不能正确生成立管的话,你就需要在定义界面先将立管的定义好构件,立管的起点标高设置为-2.1,终点标高设置为-0.6,然后用选择识别立管的功能进行立管识别,这样你的问题就解决了。

    2012-03-29 08:48:29 

  • 应该是标高设置错了通过属性检查下标高

    2012-03-29 08:11:18 

  • 检查下标高,还有2跟管的属性,是不是同一个系统。

    2012-03-29 08:23:42 

  • 修改标高并用三维查看

    2012-03-29 08:40:32 

  • 是否两个管道的属性标高自定义错误?建议重新定义

    2012-03-29 08:50:45 

  • 1、用拉伸功能。 2、延伸水平管功能。 3、检查你设置的标高问题,找一个相对值,找对的话,会自动生成。 4、看安装部位一样吗?一段管室外一段管室内,是不行的。 5、看系统是一样的吗?不一样,也不行

    2012-03-29 09:08:26 

  • 应该是起点标高和终点标高出问题了,如果标高没有问题利用水平管延伸功能也能解决问题

    2012-03-29 09:08:45 

  • 把原立管删除,打开管道编辑,利用自动生成立管功能点击室内外水平管,立管就自动生成

    2012-03-29 09:04:51 

  • 你需要查看下构建属性,肯定是你的标高设置错了。

    2012-03-29 09:07:43 

  • 检查立管的标高,或者把水平管及立管延伸一下。

    2012-03-29 09:16:00 

  • 在定义属性里检查下设置的标高是否正确

    2012-03-29 09:19:30 

  • 查看三维图形,然后看看是不是属性标高定义错了

    2012-03-29 09:04:33 

  • 是你所识别管的起点标高和终点标高没有设置正确,设置正确的话会自动帮生成立管的。

    2012-03-29 09:14:05 

  • 你的识别顺序是不是不对啊,一般识别完立管就自己生成了啊,请尝试如下操作: 1、分别识别室外和室内的管道(管道标高一定设置正确),看看立管是否自动生成; 2、如1的操作不行,请检查CAD图纸的室外管道和室内管道是否在一条直线上且有立管相连接,如果没有,请用补画CAD线功能补齐,再重复1的操作; 3、如果还不行,请联系我,咱们研究一哈~~

    2012-03-29 09:24:19 

  • 你可以动态三维一下,看看是什么原因

    2012-03-29 11:44:11 

  • 你可以自动生成立管啊 这个功能很好!

    2012-03-29 11:54:54 

  • 给水管道消防管道及喷淋管都是压力流,规范并没有明确规定它们之间的位置关系,一般根据设计标高和现场实际情况确定。如管道标高互相有冲突交叉时一般管道位置的关系为有压管道(给水、消防、喷淋管道)避让无压管道(排水)。或者 检查下你的水平管 跟 立管的属性 中 标高 看是不是 弄错了

    2012-03-29 11:59:54 

  • 检查下你的水平管 跟 立管的属性 中 标高 看是不是 弄错了

    2012-03-29 11:36:17 

  • 连接不上手动布置上就可以了啊

    2012-03-29 12:59:31 

  • 肯定是标高问题 ,你仔细看下

    2012-03-29 13:21:20 

  • 是不是没在一个标高 如果在一个标高是自动连接的

    2012-03-29 13:49:14 

  • 你检查一下 ,你的标高输入的时候操作是否问题, 在定义属性当中,查看标高是否一致,你可以动态三维一下。

    2012-03-29 13:27:47 

  • 你可以这样在定义界面,新建管道然后修改层顶、层低标高同为层顶标高-2.1,然后切换到绘图,选择用直线画,从室外开始画到室内立管处,停一下然后继续画室内的管道,完了击右键后,再点室内标高为-0.6的管,在使用属性编辑器修改层顶、层低标高同为层顶标高-0.6,这样立管就自动生成啦。

    2012-03-29 14:13:55 

  • 1、识别管道内外标高定义一定要正确(可以利用构件属性窗口来复核输入值是否正确?) 2、直线布管道时标高正确是一方面,还要注意画完室外管段后,再进行室内管布置时,起点要与室外管段进户终端相交。 三维显示图里你也会发现问题,可以点周某管查看相关信息就能查找出问题所在

    2012-03-29 14:44:19 

  • 怎么可能连接不上呢

    2012-03-29 15:42:47 

  • -2.1m是向上才能到-0.6m的位置

    2012-03-29 15:50:04 

  • 看看标高有没有错误,还有你的水平管跟立管有没有在平面上位置相连!

    2012-03-29 15:50:44 

  • 利用动态三维,看一下各个管道的属性,是否是识别的时候标高设置有问题。

    2012-03-29 16:29:19 

  • 你看一下你识别的管道是否连接,如果连接会自动生成立管的

    2012-03-29 17:42:00 

  • 用一下功能 前提是标高设置没有问题的话

    2012-03-30 10:55:53 

  • 1\\管与管在标高上没有相碰就不能生成通头. 2\\注意要同一种管材.

    2012-03-30 11:03:07 

  • 选中以后看一下标高

    2012-03-30 11:25:13 

  • 在安装算量中给水管室外标高是-2.1,进户以后通过立管上升到-0.6,则立管的起点标高为-2.1,终点标高为-0.6,,则室内立管和室外水平管就可以自动生成通头

    2012-03-31 07:23:43 

  • 看下标高是不是有问题,在就是系统类型要一致

    2012-03-31 08:08:04 

  • 检查一下 标高有没有问题 系统是不是一个类型

    2012-03-31 08:36:38 

  • 检查一下水平管的标高设置是否正确,立管可以自动生成。然后在查看一下三维。

    2012-03-31 08:40:44 

  • 设置一个起点-2.1终点-0.6的立管就搞定

    2012-03-31 17:22:33 

  • 三维显示下,选中立管,修改其属性就好!

    2012-04-01 06:50:11 

  • 先看看室内外管道的标高,应该是高度设置有问题

    2012-04-02 12:15:56 

  • 查看设的起点与终点标高不对

    2012-04-02 12:23:44 

  • 最好的方法是首先不考虑立管,水平管布置完成后,在需要布置立管的地方打断,修改水平管标高后,自动生成立管

    2012-04-02 22:50:52 

  • 你可以是标高的设置不正确 水平管识别时注意标的设定 一般没有问题

    2012-04-03 21:39:37 

  • 检查一下管底和管顶标高,再自动生成通头构建即可。

    2012-04-03 22:39:12 

  • 过来学习了。

    2012-04-03 23:31:18 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-04 11:25:09 

  • 检查官的标高,在自动生成构建。

    2012-04-04 12:32:42 

  • 同意楼上的观点

    2012-04-04 17:53:30 

  • 标高设置的不对。

    2012-04-04 20:34:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!