• 管道及卫生器具的安装标高问题

    在没有CAD图的情况下,将图形画到算量软件中,管道及卫生器具的标高设置是以楼层标高为准还是以水平干管标高为准?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是手绘卫生器具,默认设置是以楼层层底标高为准的

    2012-03-29 11:00:57 

  • 以楼层标高为准 来设置管道及卫生洁具的具体标高。

    2012-03-29 10:55:42 

  • 结合设计说明跟标准图集来确定安装高度

    2012-03-29 10:57:28 

  • 卫生器具标高看设计说明 如果没有 按规范

    2012-03-29 10:58:17 

  • 看设计说明上怎么说的,一般以楼层标高设计

    2012-03-29 11:02:49 

  • 应以楼层标高为准的,不能按水平干管为准

    2012-03-29 10:59:19 

  • 应该以楼层的标高为准,在参考看看设计说明是怎么设计的。

    2012-03-29 11:12:34 

  • 当然是按照 楼层标高为准了!

    2012-03-29 10:58:46 

  • 以连接卫生器具的水平管为准

    2012-03-29 11:03:45 

  • 按照楼层标高为准

    2012-03-29 11:05:53 

  • 看设计说明,洁具的安装高度为准。

    2012-03-29 10:53:55 

  • 按楼层标高及施工规范为准。

    2012-03-29 11:22:47 

  • 你问的问题有点模糊。应该以相对楼层的干管标高为准。图纸说明一般不明确,你可以参照施工规范找标高。

    2012-03-29 11:00:57 

  • 按照楼层标高预留,或者按设计要求是预留就可以了

    2012-03-29 11:01:37 

  • 如果没有在图纸中找到说明,按就查看一下规范吧。

    2012-03-29 11:18:09 

  • 以楼层标高为准,水平干管也是以楼层标高为准的啊。其实以谁为准都行,只要位置设置正确就不会影响结果的。

    2012-03-29 11:19:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题