新手 2012-03-29 14:53:25 | 四川省 安装算量GQI | 2165查看 14回答
配电箱从顶部出线怎么设置
软件默认配电箱都是从底部进出线。可是现在遇到一个配电箱是“从底部进线,顶部出线”,请问各位大虾画图时怎样设置更简单。谢谢!
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置好进线和出线的标高就好了 底部进线设置成层底标高,上部出线设置成层顶标高
2012-03-29 15:21:31
-
这一般是开关柜的进线和出线的接线方法,按照正常识别好开关柜和进出电缆配管(桥架),只需要改变连接开关柜的立管的标高即可,非常简便
2012-03-29 14:59:20
-
只要进线设置成层底标高就行 出线设置成层顶标高
2012-03-29 15:04:46
-
这个用安装算量来识别更简单,进线的按进线的来识别,出线的按出线的来识别,软件会自动在配电箱处生成上下立管的。可以在三维显示里清楚看到。
2012-03-29 15:06:32
-
如果布管线选择以箱体中心为交点的话,管线多了不便于查找,我采取配电箱出线后单独布的方式,单独立管,象现场施工一样排序排号,当然水平管也要排好顺序引出来。便于区分进出立管可以属性修改不同颜色来区分
2012-03-29 15:10:53
-
这些影响其实不大的,你可以修改标高
2012-03-29 15:13:33
-
上面的观点很详细的,支持啊。
2012-03-29 15:13:51
-
进出线是从底部还是上部是看的的管线标高,要是从下进线,管线就定义为层底标高,要是从上进线,管线就定义层顶标高。
2012-03-29 15:18:05
-
改变标高就可以了
2012-03-29 15:30:18
-
把标高设为顶部
2012-03-29 15:32:08
-
调整起点标高
2012-03-29 15:32:41
-
改变起点标高就可以了
2012-03-29 15:17:29
-
底部及上部都没关系,互不影响。
2012-03-29 15:01:28
-
识别进出线的时候调整标高
2012-03-29 15:41:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看