• 上部通长筋2c14+(2c12)但原位标注梁中间不是2c12

    此梁有3跨,上部通长筋为2c14+(2c12),但是原位标注的时候,有两跨梁的跨中钢筋为5c14,有一跨梁只有左支座钢筋和右支座钢筋,没有跨中钢筋,请问,那两跨跨中钢筋,我可不可以在原位标注的时候改为5c14,没有跨中钢筋那个,可不可以原位标注的时候把2c12删了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:有跨中筋5C14的就不要布置架力筋了,没有跨中筋的那一跨一定要定义架力筋,如果你在定义梁时的上筋里输入了2c14+(2c12)软件会自动考虑计算的。 不要删除。

    2012-03-30 09:54:57 

  • 集中标注与原位标注不同时,是按原位标注的计算,

    2012-03-30 09:51:36 

  • 平法是规定:集中标注与原位标注有冲突时,以原位标注为准计算的

    2012-03-30 10:03:49 