晓儿 2012-03-30 13:55:18 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1073查看 5回答
架立筋的设置问题
集中标注L1:250*400;a8@200(2);(2b22),图中的原位标注跨中筋位置2b14,我想知道是不是此梁在该跨无架立筋2b22??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个标注有理论上的错误! 架立筋是架立箍筋的,不是结构钢筋。一般为(2B12),使用(2B22)做架立筋,是严重的浪费。请与设计人沟通处理!
2012-03-30 14:04:06
-
2b14是在第二跨布置的梁面筋,2b22是第一跨布置的梁受力筋,你的想法是正确的
2012-03-30 14:03:38
-
是的,这道梁上是没有架立筋的。
2012-03-30 14:07:31
-
集中标注L1:250*400;a8@200(2);(2b22),图中的原位标注跨中筋位置2b14,我想知道是不是此梁在该跨无架立筋2b22?? 是
2012-03-30 14:08:29
-
你好!你的理解是正确的。
2012-03-30 13:59:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看