海上渝娃 2012-03-30 16:04:33 | 上海市 其他专业 | 644查看 3回答
关于圈梁的设置
老师好: 图纸和规范都有要求,填充墙高度大于4米需要在墙中部设置圈梁。有一项目,层高4.5米,梁高均大于500mm,但由于部分填充墙(20%左右)不是到梁底而是到板底,导致此部分墙必须设置圈梁。问题在于:关于圈梁的定义为封闭的起抗震要求的构造。如果仅对到板底的20%的墙设置圈梁,则无法形成封闭构造,但如果整层都设置圈梁,按图纸及规范的要求80%的部分其实可以不设。此种情况一般如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那你们只能征求设计单位的意见,让设计单位出变更,要不即使你们加了圈梁,没有设计变更,以后结算会很难办的。
2012-03-30 17:14:54
-
应该是咨询设计院,这种情况一般是不设圈梁。
2012-03-30 16:10:24
-
填充墙高至板底的就要设置圈梁,墙高到梁底的就不用设围梁
2012-03-30 17:17:37
-
1、设计要求高度超4m设置圈梁; 2、墙体净高4.4m; 3、窗洞高3.3m; 4、墙底到窗洞底部1.1m(窗顶上面是框架梁,不需要设置过量); 5、问:圈梁,应该设置在什么高度?
-
1、设计要求高度超4m设置圈梁; 2、墙体净高4.95m; 3、门洞高3.7m; 4、墙底到门洞底部0.55m(有平台); 5、问:设几道圈梁,应该设置在什么高度?
-
如题,求一份钢筋和图形算量软件中,关于 “工程设置”如何修改,且修改后,对哪些工程量会产生什么样的影响的学习资料。谢谢问题补充:我的邮箱:jsntsww2660@163.com
-
我项目地梁在负2米的位置,图纸上没有明确也没有显示地梁顶到正负零要砌墙,是否可以采取其他的施工方法?比如在正负零处设置圈梁?还是图纸默认就是要砌墙?
-
关于喷淋摇头子的问题 我不太明白 图上怎么看出这个做了摇头子的 它的走向是怎样的 这两幅图都做了是吗 大概是怎么个走向呢
-
安装第十一册中,关于绝热的定额,有以下几种:橡塑管壳安装(管道)、橡塑板安装(管道)、泡沫玻璃瓦块(设备)等。 我想知道这里的“管壳、板、瓦块”是什么意思?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看