小玩家 2012-03-30 20:44:59 | 广东省 安装算量GQI | 998查看 7回答
小电缆如何考虑预留?
电力电缆的预留我知道,但是经常碰到的小电缆,如RVV,RVB,RVS,KVV等 应该怎么考虑预留?请知道的拿出依据给我解答,谢谢!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
依据定额规定,在箱柜那边的预留是“长+宽”。电缆的预留长度会多些,如驰度,入户等。你所说的“小电缆”按定额规定属于软芯电线的,只要在箱柜那边按“长+宽”预留即可。十二、灯具、明(暗)开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计人相应的工程量。 配线进入箱、柜、板的预留线(每一根线) 序号 项目 预留长度 说 明 1 各种开关、柜、板 高+宽 盘面尺寸 2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、起动器、母线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起 3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算 4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接头) 1.5m 从管口计算 5 出户线 1.5m 从管口计算
2012-03-30 20:59:57
-
楼主所问“电力电缆的预留我知道,但是经常碰到的小电缆,如RVV,RVB,RVS,KVV等 应该怎么考虑预留?” 应分电缆和导线两种情况进行计量,VV、YJV、KVV等属于电缆,BV、RVV、RVB、RVS、RFB、RFS等属于配线,预留量计算方法不完全相同。 一、管内穿线长度=(配管长度+导线预留长度)×同截面导线根数 二、10KV以下电力电缆和控制电缆,按单根“延长米”计量。其总长度由水平长度加上垂直长度、再加上预留长度而定。见附图 三、智能弱电综合布线配线预留量计算与一、二条不同,另按弱电规定执行
2012-03-30 21:24:59
-
去多看看定额书吧
2012-03-30 21:32:35
-
按着定额走就行,定额规则很明确。
2012-03-30 20:49:55
-
进入什么设备,配电箱的是半周长 能说清楚么。
2012-03-30 21:11:49
-
工程量计算规则:
2012-03-30 21:20:16
-
什么小电缆,电力电缆和控制电缆都要依据定额规定执行。
2012-03-30 21:22:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看