18****@qq.com 2012-03-30 21:07:16 | 上海市 土建算量GCL2013 | 2594查看 2回答
墙面装饰脚手架
1、定额里脚手架都是3.6m以上,3.6m以下是不是不用脚手架? 2、层高5m的内墙,内墙砌筑脚手架和内墙面粉刷脚手架是只套一个,还是两个都可以套用? 3、层高5m的建筑,如果套用了的天棚粉刷满堂式脚手架是不是不能再计取其他内墙和外墙内粉刷的脚手架?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高5米的内墙 算量时候可以只算一个工程量 但是再和甲方算工作量的时候 应该可以算两次脚手架的钱 砌筑和粉刷不是同时施工的 砌筑算一次脚手架 粉刷内墙时 算两次脚手架 因为粉刷墙面是两面都要粉刷的 建筑物脚手架超出3.6米 可计算满堂脚手架 室内净高在3.6--5.2为一个基本层 超过5.2米时 每增加1.2米为增加一个基本层 以此累计 满堂脚手架计算后不再计算粉刷脚手架 已包含粉刷
2012-03-31 12:13:28
-
装饰工程在3.6米内是不计算脚手架。 砌筑脚手架和粉刷脚手架只套用一个就行。 计算了满堂脚手架就不计算墙面的脚手架。
2012-03-30 21:26:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看