• 关于几根电缆的问题

    配电柜和照明配电箱有电缆连接,但电缆进入配电箱前设了一个开关,请问像这种情况,算几根电缆呢?算几个电缆终端头? 还有图纸未明确电缆中间头,个数怎么计算? 谢谢高手,尽快帮我解决一下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配电柜和照明配电箱有电缆连接,但电缆进入配电箱前设了一个开关,像这种情况,算两根根电缆,算四个电缆终端头。 图纸未明确电缆中间头,中间接头个数一般按长度超过200m电缆才能计算中间接头。

    2012-03-31 06:31:16 

  • 是两个电缆终端头

    2012-03-30 21:47:41 

  • 电缆算2个回路,电缆头应该算4个头子

    2012-03-31 09:12:32 

  • 配电柜和照明配电箱有电缆连接,但电缆进入配电箱前设了一个开关,像这种情况,算两根根电缆,算四个电缆终端头。电力电缆和控制电缆均应按一根电缆有两个终端头考虑,中间电缆头设计有图示的,按设计确定,设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250米一个中间头考虑) ,这个是我们四川这边的哈。

    2012-03-31 09:12:50 

  • 配电柜和照明配电箱有电缆连接,但电缆进入配电箱前设了一个开关,请问像这种情况,算几根电缆呢?算几个电缆终端头? 还有图纸未明确电缆中间头,个数怎么计算? 答:根据你的情况说明,这个应该计算4个电缆头,配电柜到开关计算一根,开关到配电箱计算一根,两根电缆四个电缆头。 电缆的中间头根据实际情况确定,或者大于250米的长度计算一个中间头的考虑原则执行。

    2012-03-31 09:31:12 

  • 培训班学习下就可以

    2012-03-31 07:13:24 

  • 教程看看就可以!

    2012-03-31 07:38:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题