紫色精灵 2012-03-31 10:59:34 | 河北省 安装算量GQI | 10391查看 42回答
计算电缆工程量时电缆终端头加1.5米怎么回事?
电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度。预留长度包括电力电缆终端头的附加长度,预留1.5米。计算规则七,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有哦两个终端头考虑。是不是不管什么情况每根电缆都按两个终端头考虑,加3米? 假如电缆从配电箱出来到灯具,灯具那端也要加1.5米吗?问题补充:但是计算电缆终端头个数的时候是按一根电缆两个终端头考虑啊。我现在遇到的问题主要有两个,一个是主电缆从低压配电柜出来沿桥架敷设,一直到顶层,各层的配电箱用T接端子与主电缆连接,主电缆有几个终端头?主电缆最顶头算不算是一个终端头? 还有一个问题就是电缆从配电箱出来到排风机,假如排风机很大,计算电缆量时算到哪?需不需要预留?图纸上到排风机的位置只有一个管,然后是风机,我只算到管那,电缆量是不是少了? 河北省的计算规则,我的问题重点不是灯具需不需要预留。 是不是只有跟配电箱连接的那一段才计算终端头1.5米的
全部回答 (42) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度。预留长度包括电力电缆终端头的附加长度,预留1.5米。计算规则七,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有哦两个终端头考虑。是不是不管什么情况每根电缆都按两个终端头考虑,加3米? 假如电缆从配电箱出来到灯具,灯具那端也要加1.5米吗? 答:这个按照计算规则,不管是进入什么地方,只要制作电缆头的,均需要预留1.5米的长度。 灯具是不需要计算这个1.5米长度的。 但是计算电缆终端头个数的时候是按一根电缆两个终端头考虑啊。我现在遇到的问题主要有两个,一个是主电缆从低压配电柜出来沿桥架敷设,一直到顶层,各层的配电箱用T接端子与主电缆连接,主电缆有几个终端头?主电缆最顶头算不算是一个终端头? 答:进入箱体的均需要计算电缆头。 还有一个问题就是电缆从配电箱出来到排风机,假如排风机很大,计算电缆量时算到哪?需不需要预留?图纸上到排风机的位置只有一个管,然后是风机,我只算到管那,电缆量是不是少了? 答:一般的出地面或者出顶板需要引出1.5米的管道,剩余的到设备的配线采用金属软管进行敷设。
2012-03-31 11:49:54
-
电缆预留1.5m就是为了作电缆头用的!
2012-03-31 14:03:59
-
灯具处是不考虑预留的,此处预留已包含在定额内,不是每根电缆都是两3米,具体的可以看一样计算规则,如果有软件的话,可以在计算设置里面看到清单规则里的预留是怎样考虑的
2012-03-31 11:03:58
-
不是都加1.5m,要根据电缆连接设备情况及是否出入户按当地定额规定分别计算预留长度。
2012-03-31 11:07:33
-
不是所有的电缆头都加3米的,要看你连接的设备是什么样的,具体情况看定额中的表格,灯具时没有预留的,在定额中已经考虑了预留量,不用另行计算 主电缆从低压配电柜出来沿桥架敷设,一直到顶层,各层的配电箱用T接端子与主电缆连接,主电缆按两个终端头计算,主电缆最顶头算一个终端头 电缆从配电箱到风机,你只算到管那,电缆量是不够的,还要加上风机的预留量。
2012-03-31 11:13:10
-
灯具处是不考虑预留的,此处预留已包含在定额内,不是每根电缆都是两3米,具体的可以看一样计算规则,在人间上操作的话就可以通过调整计算设置来调整吧
2012-03-31 11:17:54
-
电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度。 工程量清单中的长度是不包含你所说的附加及预留长度
2012-03-31 11:21:29
-
1、配电箱用T接端子与主电缆连接,主电缆有几个终端头?主电缆最顶头算不算是一个终端头?答:2个终端头。 2、图纸上到排风机的位置只有一个管,然后是风机,我只算到管那,电缆量是不是少了?答:是的少算了,加上预留1.5米(一般经验)。
2012-03-31 12:00:12
-
电缆怎么会接灯具啊 ,灯具都是电线
2012-03-31 12:43:12
-
1、主电缆按两个终端头计算,主电缆最顶头算一个终端头 2、电缆从配电箱到风机,你只算到管那,电缆量是不够的,还要加上风机的预留量。
2012-03-31 12:43:26
-
预留长度吧 软件应该考虑了吧 手算的话预留应该加上这跨块!
2012-03-31 12:24:00
-
楼上很多人讲的都很详细。
2012-03-31 13:04:26
-
楼上说的很详细,这些问题我虽然还没有遇到,但遇到了也是大大的问题,学习了
2012-03-31 13:15:41
-
安装算量软件的计算设置里面都有的
2012-03-31 13:16:28
-
计算规则 电缆敷设的附加长度 序 号 项 目 预留长度 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接线盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆的附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2012-03-31 13:00:39
-
以上的答案都是对的
2012-03-31 13:18:10
-
灯具端不用计算预留长度,消耗在定额子目中
2012-03-31 13:26:17
-
10KV以下电力电缆和控制电缆,按单根“延长米”计量。其总长度由水平长度加上垂直长度、再加上预留长度而定。见附图
2012-03-31 13:28:59
-
灯具不用计算预留长度
2012-03-31 13:21:32
-
灯具处是不考虑预留.
2012-03-31 11:19:08
-
每个地方的计算规则不一样!还要看定额中是怎么要求的
2012-03-31 11:31:26
-
灯具端怎么会接电缆呢,电缆预留长度软件里工程设置有不需考虑
2012-03-31 11:19:12
-
不是每根电缆就加1.5米的,具体要看是接什么设备?
2012-03-31 11:21:15
-
现在遇到的问题主要有两个,一个是主电缆从低压配电柜出来沿桥架敷设,一直到顶层,各层的配电箱用T接端子与主电缆连接,主电缆有几个终端头?主电缆最顶头算不算是一个终端头? 主电缆的终端头你就数下有几个T接箱子
2012-03-31 11:33:02
-
同意一楼意见
2012-03-31 11:08:20
-
灯具不考虑预留管线的量的。
2012-03-31 11:44:50
-
灯具端不用计算预留长度
2012-03-31 11:10:56
-
灯具的不用考虑预留。电缆终端头预留说的是电缆进出配电箱(柜)的预留
2012-03-31 11:12:26
-
清单工程量是按实际延长米计算,定额工程量=实际长度+附加长度+预留长度,灯具怎么会接电缆呢
2012-03-31 11:14:21
-
灯具不用加预留,那只是配电箱的!
2012-03-31 11:15:08
-
图纸的量加上附加长度和预留长度
2012-03-31 11:22:58
-
不知道你这是哪的计算规则,北京的没有这样计算的。
2012-03-31 11:23:00
-
一根电缆两个终端电缆头,如果电缆长度超过250M,要增设中间电缆头。 电缆敷设长度应根据敷设路径的不平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度。 电缆敷设的附加长度 序 号 项 目 预留长度 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接线盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆的附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2012-03-31 11:28:26
-
每根电缆在进出箱体时都按两个终端头考虑,加3米, 假如电缆从配电箱出来到灯具,没有终端头,灯具那端不加1.5米。
2012-03-31 11:38:25
-
电缆终端头预留看什么设备,定额中有详细说明,另外,灯具中不需要预留
2012-03-31 11:47:13
-
电缆头预留长度是电缆在配电箱内预留便于维护的电缆长度,一般按配电箱半周长考虑,灯具及设备不用预留,电缆接头是指电缆与配电箱连接时采用的接头,与配电箱连接几个头就计算几个
2012-03-31 11:54:30
-
你得根据电缆连接设备情况及是否出入户 然后按当地定额规定分别计算预留长度。 还得考虑箱内的预留
2012-03-31 11:55:27
-
1.5m是经验值,预算的时候这样考虑,结算的时候按实际发生长度
2012-03-31 11:42:46
-
灯具处是不考虑预留的,此处预留已包含在定额内,不是每根电缆都是两3米,具体的可以看一样计算规则,如果有软件的话,可以在计算设置里面看到清单规则里的预留是怎样考虑的
2012-03-31 12:00:03
-
灯具时不用预留 的
2012-03-31 12:07:15
-
一般进入箱体的均需要计算电缆头。 出地面或者出顶板需要引出1.5米的管道,剩余的到设备的配线采用金属软管进行敷设
2012-03-31 13:45:06
-
你可以看下计算规则
2012-03-31 14:54:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看