春秋匠人 2012-03-31 16:05:32 | 山东省 安装算量GQI | 1049查看 10回答
BV2.5线管工程量的问题
弱弱的问一下:电气管线,选择电线导管按回路识别线为BV2.5的,汇总计算后,为什么没有BV2.5线管的工程量呢?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般程序是首先建立穿线管的构件,布线按系统图输入,然后选择识别,点击保存和汇总计算,在查看报表,应该能够显示
2012-03-31 16:09:03
-
注意你新建的构建是什么?如果是电线,那肯定只有线没有管。 看图纸的,一般工程都是管里穿线,那就可以新建线管就可以了。识别完线管之后,线管里面的电线的工程量也就出来了。
2012-03-31 16:09:05
-
1、定义时正确输入导线型号; 2、查看报表时把线缆工程量打上钩。
2012-03-31 16:15:49
-
设置时 是不是没输入上 导线型号啊!
2012-03-31 16:10:38
-
你计算的是电线管的工程量,在(图元基本工程量)后面有个(电气电缆工程量)你点击切换窗口就能看见电线的工程量了。
2012-03-31 16:12:23
-
你一定实在很累查看工程量那里看的,要把查看线缆工程量打上钩
2012-03-31 16:09:38
-
看看你设置的时候有没有设置对,或者你设置了,但是型号写错了~
2012-03-31 16:14:27
-
重新检查一下 你识别时是不是新建配管 管线型号有没有修改
2012-03-31 16:15:03
-
电气管线,选择电线导管按回路识别线为BV2.5的,汇总计算后,为什么没有BV2.5线管的工程量呢? 答:你直接识别的线的,肯定就没有管道的了,你要先识别管道,在识别电线就显示了。
2012-03-31 16:24:31
-
定义好管,把管的属性设置好,就OK了
2012-03-31 16:31:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看