12****@qq.com 2012-03-31 20:16:46 | 河北省 云翻样 | 7893查看 5回答
构造柱插筋
构造柱预留筋与插筋有什么不同,各代表什么意思。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
预留筋,是在砼施工中,埋入砼并且外露一定长度的钢筋。 在施工过程中,砼是分部分次浇筑的,经常留插筋的部位有,柱子插筋,墙板插筋,基础插筋、楼梯插筋。插筋的留设必须满足设计和规范要求。 详见11G101-1图集 。
2012-03-31 20:22:11
-
你好:构造柱预留钢筋时是分为上下预留和仅下部预留两种做法,仅下部预留时和插筋的计算方法是相同的。上下预留时计算时是按净高+两个锚固+两个搭接计算的。插筋计算时是按层高+一个搭接计算的,最底层时加一个锚固,在中间层时没有锚固。 截图来看看你的计算式。
2012-03-31 20:22:36
-
构造柱预留筋与插筋是相同的。
2012-03-31 20:19:28
-
构造柱预留钢筋分为上下预留和下部预留。仅下不预留的时候和插筋是一样的。
2012-03-31 20:29:05
-
你好 这样的情况广联达钢筋抽样软件可以处理 1、照构造柱对于预埋,需要在计算设置 的砌体结构 中对构造柱的做法 进行设置,改为 上下部均预留埋件 如下图 软件里可以设置 2、正常来说插筋都是按照101计算锚固和搭接 可以直接对锚固长度和搭接长度进行修改 也和修改其中一个锁定构件然后复制 3、构造柱预留钢筋【上下预留】和【仅下部预留】两种做法,月亮弯弯说了,我就不多说 钢筋抽样GGJ2009,砌体墙就包括了砖混结构 因为需要搭接,先汇总计算之后,根据图纸要求,点编辑钢筋,按照图纸修改尺寸,之后一定要记得利用【锁定】功能
2012-03-31 20:32:55
-
如图所示是一个变截面柱子,二层会插筋,可是这几根插筋考虑了错开距离,采用了套筒连接,可是现场施工不会这么麻烦,会直接一整根料下去,我该怎么修改问题补充:我不想手动修改,有没有其他办法
-
如图所示是一个变截面柱子,二层会插筋,可是这几根插筋考虑了错开距离,采用了套筒连接,可是现场施工不会这么麻烦,会直接一整根料下去,我该怎么修改问题补充:我不想手动修改,有没有其他办法
-
要求构造柱上,下端楼层处500mm高度范围内加密到@100(正常加密@200),在构造柱的设置上,我只看到上下加密范围的设置,加密间距怎么弄?
-
基础插筋过高而且还没接筋,有些柱接筋直接通两层,怎样弄成跟墙插筋和接筋一样。比如3000的层高,柱插筋短的根从底板冒出一个搭接位置,然后每层接筋。直螺纹也一样
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看