无限空间 2012-03-31 20:25:38 | 山东省 土建 | 4235查看 5回答
梁支座负筋第一排和第二排的根数哪个多有要求吗?
梁支座负筋第一排和第二排的根数哪个多有要求吗?今天在图纸上支座负筋处标的是6c22 2/4 ,是不是第一排和第二排的根数标反了啊?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳6C22 4/2 表示梁的支座处钢筋,第一排纵筋为4c22,第二排纵筋为2c22 这样才是正确的。
2012-03-31 20:28:31
-
已采纳6C22 4/2 表示梁的支座处钢筋,第一排纵筋为4c22,第二排纵筋为2c22 这样才是正确的。
2012-03-31 20:59:08
-
出现这种情况肯定是设计人员标反了,属于设计失误。支座负筋是受拉钢筋,离中和轴越远受力效果越好,所以钢筋根数多的地方肯定是在最上面一排。
2012-03-31 20:51:44
-
你好!没有要求,也未必是第一排根数必须多于第二排。一切根据梁受力要求而定。
2012-03-31 20:28:45
-
图纸上支座负筋处标的是6c22 2/4 属于标注错误。
2012-03-31 20:28:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看