• 给排水水平管的计算方法?

    在计算给排水工程量时,立管可以按照系统图上的标高计算立管的工程量,但是横管,在平面图上如何计算,是用比例尺现场测量呢,还是按照图纸上给出的尺寸?以地漏为例,计算支管时应计算哪些支管?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    以图纸尺寸计算 地漏等的计算至出地面10cm就行了

    2012-04-01 11:39:45 

  • 在计算给排水工程量时,立管可以按照系统图上的标高计算立管的工程量,但是横管,在平面图上如何计算,是用比例尺现场测量呢,还是按照图纸上给出的尺寸?以地漏为例,计算支管时应计算哪些支管? 1、在结算的过程当中,会把在施工过程当中现场出现的为题考虑在其中,比如有梁的地方管道是需要绕开的,这些现场的实际情况是在以图纸的为示意图的基础上在计算的,也就是说在结算对量的过程中时按照图纸给出的尺寸来计算的,实际施工也是按照图示的尺寸来考虑的! 2、现在的工程一般都是预留管道,除非是精装修的工程排水管道需要多考虑一些,在一般预留工程中只要是图纸上规定的有排水要求的地方都应该考虑在其中,这包括地漏、大便管、清扫口、浴盆等地方都需要做预留,一般预留距地面是300mm高度!

    2012-04-01 13:07:15 

  • 给排水安装,轴测图结合平面图计算。给水是管中,排水是管底。

    2012-04-01 13:14:56 

  • 看看图纸要求就知道!

    2012-04-01 15:26:37 

  • 按照图纸上的走向量取,水平管就是图纸上的长度,垂直管要参照主管的安装高度,一般主管在板下0.2m处,所以我们考虑地漏立管时只要考虑0.3m【其中0.1m算作板厚】就好了,但是没有固定的,要结合实际才好

    2012-04-08 08:36:42 

  • 按图纸计算,先看清比例,1:100的比例,按延长米计算,连接洗脸池、座便器等有支管,根据图纸说明计算

    2012-04-01 11:20:52 

  • 按图上尺寸计算,还要参考设计安装尺寸

    2012-04-01 11:14:16 

  • 给排水水平管的计算方法: 平面图表示管道安装的平面位置。在计算给排水工程量时,可以在平面图上用比例尺量取。(注意:比例一定要和设计的比例一致。)如果出现偏差可调整一个系数出来,然后在平面图上用比例尺量取的尺寸乘以系数进行调整,既得出水平管道正确的安装尺寸。 系统图表示管道安装的空间位置(标高尺寸)。 只有将平面图和系统图的尺寸相加,给排水管道的工程量就计算完了。当然,还要注意支管到设备(洗脸盆、大便器等)定额里包含了没有。