袜子 2014-03-31 15:27:52 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 484查看 3回答
请问这个暗柱的虚线部分怎么设置,是要上部的480代表什么?那这个暗柱高度是两个480吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:你好:这是约束性边缘暗柱的表示方法,如下图定义。
定义暗柱或者端柱时,需要包括非阴影区域的构件尺寸,就是阴影区和非阴影区合并成一个暗柱。定义时可以采用参数化暗柱或者端柱,选择参数化图形里每个截面类型下最后一个参数图,例如L-a2型,T-a2型,一字型-1这种类型,钢筋信息以及箍筋布置位置和软件默认不一样时,把截面编辑改为“是”,结合【画箍筋】,【修改纵筋】这些功能进行调整。
2014-03-31 15:30:58
-
2014-03-31 17:54:02
-
这是一个加强剪力墙约束边缘暗柱,可以按一字型暗柱第二种参数定义布置,在属性全部纵筋框内输入6C16+6C10(6C10为剪力墙垂直筋),箍筋和拉筋按图纸输入就行
2014-04-01 08:46:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看