• 剪力墙早呢么设置搭接,我的图形有时候会搭接有时候不搭接什么情况?

    我在三维计算剪力墙的时候发现剪力墙钢筋没有搭接...不知道怎么调。有时候剪力墙是搭接者的有时候是不搭接 什么情况?

    设置搭接

    绑扎

    问题补充:钢筋的搭接设置也是绑扎,编辑计算式也正确,就是钢筋三维的时候有个别层没有搭接,还有两层钢筋直接是一面墙中有几根钢筋没有搭接其他的都搭接了...这都什么情况?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙竖向钢筋连接方式采用焊接或者搭接连接是在工程设置--计算设置--搭接设置中设置的。根据设计要求,选择钢筋径级范围(也可以根据设计需要修改列表中径级范围,如12~14修改为12~12,软件自动将下一范围修改为14~18)进行设置。 查看搭接设置中钢筋径级是否和图元中钢筋径级一致。 如果设置没有问题,你选择同一部位墙构件,使用“编辑钢筋”查看上下两层的竖向钢筋计算式是否正确。截图没有异样。

    2012-04-02 09:00:54 

  • 可能是显示问题 只要计算式 工程量是对的 就行了

    2012-04-02 20:27:23 

  • 一楼的回答是比较全面的,软件中如果计算式是正确的,钢筋三维如果有问题,就需要看一下工程了,可以打服务热线4006066088

    2012-04-05 18:00:14 

  • 应该是你软件的问题吧或者是操作的问题,你重新画个剪力墙对比试试

    2012-04-03 01:34:52 