11****@qq.com 2014-04-05 15:13:29 | 河南省 安装算量GQI | 720查看 2回答
安装给排水立管算量
给水进户管的标高是-2.8米,然后上升到地下室梁下0.1米敷设,梁的高度有0.4的,0.55的,.0.41的,高度不一样,计算这段立管应该怎么算啊,梁的高度有影响吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:管道梁下0.1米敷设,应该按梁高0.55的高度计算,管道的高度在一个水平线上。
2014-04-05 15:30:52
-
给水进户管的标高是-2.8米,然后上升到地下室梁下0.1米敷设,梁的高度有0.4的,0.55的,.0.41的,高度不一样,计算这段立管应该按照给水管进户处的那根梁的 梁高计算,梁的高度有影响的;加入梁高0.55 那么这段立管就是 2.8-0.55-0.1=2.15m;
2014-04-05 15:16:41