• 剪力墙竖向钢筋根数不对

    剪力墙长度1900,配筋是水平C10@150,垂直是C12@200,我计算到是8.75根,软件默认的是向上取整+1,所以应该是10根一排 一共20根,但是我的报表里面只显示了16根,这是怎么回事?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 检查一下是否存在的框架柱或暗柱,有是话它是按柱边的1/2间距起始边计算的。 “剪力墙2端是暗柱,我是按照1/2间距起算的,才算到的8.75根的。。”另外是不能加1 。 “另外是不能加1,什么意思?。。。不是向上取整+1么?算9加1等于10根一排有不对么?”还是给你个图片吧,(3.0-0.4)/0.2=13。 “不好意思,有点笨,那想问下(1.9-0.15)/0.2=8.75,算几根呢?1.9米是净长我刚自己看了下钢筋三维,竖向钢筋间距不是平均排的。。。”首先1.9必须是净长,扣减的是纵筋的间距,当用扣减间距计算时,就要加1,对于你的0.15和0.2,是怎么个回事。 “0.15是纵向钢筋间距,0.2是竖向钢筋间距。”纵与竖,不是同一个吗? “我是用扣减间距计算的,难道软件没有用?麻烦你帮我算下这个应该是多少根竖向钢筋,实在糊涂了”不是软件没有用,可能是它们所必须具备的条件和关系没有理解正确。

    墙长

    2012-04-02 10:48:15 

  • 你用钢筋三维查看一下呢?里面的钢筋根数怎么计算的,你的剪力墙长度是净长吗

    2012-04-02 10:49:31 