• 板钢筋的布置

    图纸中说明:在板厚大于120的板在板顶上层与支座平行位置设单层双向A8@200的钢筋,与支座负筋搭接250,这值得是分布筋吗?还是什么筋?该怎样设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中说明:在板厚大于120的板在板顶上层与支座平行位置设单层双向A8@200的钢筋,与支座负筋搭接250,这值得是分布筋吗?还是什么筋?该怎样设置? 这属于温度筋 用受力筋里面的温度筋布置,在工程设置里面把搭接150改成250

    2012-04-02 11:19:09 

  • 负筋属性中就是有分布筋的设置。

    2012-04-02 11:18:10 

  • 在板厚大于120的板在板顶上层与支座平行位置设单层双向A8@200的钢筋,与支座负筋搭接250,这个指的不是分布筋 应该是温度筋;

    2012-04-02 11:18:26 

  • 你好!你说的没错,是分布筋。在定义界面里“计算设置”那一栏,你点开右面的那3个小点,弹出对话框。在分布筋与负筋搭接长度那一栏,将搭接长度改为250就可以了。如果是以前已布置好的,在绘图界面。框选住所有的分布筋,在属性里修改就可以了。

    2012-04-02 11:22:56 

  • 你在板受力筋里面以温度筋布置即可,不是指的分布筋

    2012-04-02 12:38:03 