firegolem 2012-04-02 16:27:15 | 黑龙江省 土建 | 544查看 2回答
吊筋和次梁加筋的问题?
两段梁属于T字相交,两条梁的截面高度都是200*500,我想问下图纸中相交处画啦吊筋和次梁加筋,但实际施工时2条梁T字相交处,梁的截面高度都是500,能有吊筋和次梁加筋吗? 谢谢给位大虾啦
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!可以。有没有吊筋和次梁加筋,不取决于相交的2根梁是否等高,而取决于那个交点处的受力状态——也就是说,是否有吊筋和次梁加筋,原理来自于结构力学。
2012-04-02 16:31:53
-
两段梁属于T字相交,两条梁的截面高度都是200*500,我想问下图纸中相交处画啦吊筋和次梁加筋,但实际施工时2条梁T字相交处,梁的截面高度都是500,能有吊筋和次梁加筋吗? 首先看是否有吊筋,看图中梁相交出设计者是否画出,如果画出就有,如果没有画出就看设计说明中,如果说是梁相交处加吊筋及次梁加筋就有,如果没有说明就得找平法图集中的规定。你这情况应该只加次梁加筋,吊筋应该不用加。
2012-04-02 16:42:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看