-
小蜜蜂 2012-04-02 22:02:37 | 北京市 其他专业 | 19561查看 14回答
利用柱主筋做避雷引下线的问题
利用柱主筋做避雷引下线是什么意思?直接柱子的主筋就是避雷引下线了么? 那为什么我看图上在螺纹钢的旁边还焊接着一根比较细的圆钢呢?问题补充:规范里说:利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋。 这句话是啥意思啊
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、就是利用柱子的钢筋做为引下线,和屋面的避雷网及接地极连成一体,将闪电直接引入大地。在螺纹钢的旁边还焊接着一根比较细的圆钢,那是接地跨接,因为钢筋的定尺长度是9米,9米以上钢筋和钢筋之间要做搭接,就会影响引下线的传递效果,所以安装施工人员要在土建工人绑完钢筋后,进行焊接和跨接。 2、利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋。意思是柱子里的钢筋规格如果低于12的需要引4根
2012-04-02 22:33:16
-
钢筋直径为12mm引下线不得少于四根主筋。
2012-04-03 10:15:31
-
1、利用柱子的钢筋作为引下线,不需要再敷设一根线用来做避雷引下。 2、一般是用角钢跟柱子的纵筋焊接。或者是你说的圆钢,总有东西把避雷针或网跟引下线链接起来吧。 3、根数跟直径是对于纵筋作为避雷引下线,对于柱子里的钢筋来说,不一定满足规范对于引下线的要求,接几根,接多大的直径,都是设计人员测算出来的。
2012-04-03 09:25:55
-
利用柱主筋做避雷引下线是什么意思?直接柱子的主筋就是避雷引下线了么? 那为什么我看图上在螺纹钢的旁边还焊接着一根比较细的圆钢呢? 这个问题我给你截图看图集非常的直观明白 规范里说:利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋。 因为直径不同电阻就不同 为了满足设计电阻要求 一般的规范就是要求直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋
2012-04-06 09:20:06
-
16cm以上2跟,以下4跟。不能用8cm以下做引下线。
2012-04-07 19:46:56
-
利用建筑柱子钢筋作为防雷引下线,连接的根数按规范要求,至于柱子钢筋的接头有些要求在焊一根不小于12圆钢跨接,按一部分人得理解意思是,柱子钢筋接头的焊接达不到原来正根钢筋的拉力和电阻值包括考虑到一定程度上施工当中焊接质量的因素,所以要求在柱子钢筋的接头处增加不小于12圆钢跨接。
2012-04-08 17:54:05
-
如果设计图纸没有说就按规范要求。在做法上一般每层二根钢筋之间也需要连接。
2012-04-02 22:14:44
-
1、利用柱主筋做避雷引下线时,引下线的长度是从女儿墙顶算到在地下的接地体连接处。如引下线在地圈梁处连接到接地体,就算到地圈梁处,如利用基础做接地体时算到基础底。 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接,就是引下线到地圈梁处时要把柱主筋和地圈梁的主筋进行可靠地连接起来,并从地圈梁处引出接地线与接地体连接。 避雷引下线就是利用柱筋(一般设计为大于16的选左上右下的两根,小于16的选三根),每层的局部等电位也要通过引下线焊通,屋面的避雷带也是通过引下线传至基础环网,匀压环也是通过引下线焊通 一般就是采用8圆或10圆焊接 保证焊接长度(单面或双面焊)
2012-04-02 22:12:02
-
利用柱主筋做避雷引下线是什么意思?直接柱子的主筋就是避雷引下线了么? 答:就是利用柱子的钢筋作为引下线,不需要单独敷设一根引下线的,柱子的主筋就是引下线。 那为什么我看图上在螺纹钢的旁边还焊接着一根比较细的圆钢呢? 答:是引下线的焊接,为了更好的贯通的。 规范里说:利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋。 答:就是大于14的钢筋引下线为两根,小于14的刚进需要连通四根作为引下线。
2012-04-03 00:18:05
-
利用柱主筋做避雷引下线是直接将柱子的主筋焊接、连接起来就是避雷引下线了。 图上在螺纹钢的旁边还焊接着一根比较细的圆钢就是将主筋连接成接地的引下线了。规范里说:利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋。就是:利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线二根主筋连焊接连接成引下线。直径为12mm引下线四根主筋连焊接连接成引下线。
2012-04-03 05:14:17
-
1/在正常的情况下就是利用两个大于16的柱子的柱筋来作为避雷引下线的,但是在顶层出屋面的地方需要设避雷网的地方时需要用圆钢的,在一个就是可能是图纸是设计要求的,这个工程的防雷等级比较高的!你理解的没有问题,这是极特殊的情况的! 2/规范地意思就是当截面大于16时候可以满足避雷引下的要求,也就是说电流有足够的空间是可以通过柱子的主筋来引入大地的,但是当截面小于16是4根才能够满足避雷引下的要求!
2012-04-03 06:41:34
-
问的很好,回答的很精彩,我长了知识了,谢谢
2012-04-03 14:13:49
-
避雷引下线分明敷和暗敷两种,利用主筋(直径不少于φ16mm)作引下线时为防雷暗敷,具体作法是按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于l00mm。至于图上在螺纹钢的旁边还焊接着一根比较细的圆钢是为了保障连接体连接可靠。
2012-04-03 19:07:03
-
12mm的就要4根引下线,14mm的要2根
2012-04-04 12:18:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看