已采纳作用都一样,都是等电位接地。 一、等电位联结端子箱总等电位联结技术是低压配电系统防电击事故的主要手段,在IEC60364-4-41以及我国国家标准和住宅设计规范中,均已明确规定作为电气安全的基本措施。 二、总等电位联结端子箱适用范围: 总等电位联结端子箱广泛应用于机房、化工、铁路、通信、电力、医院等工业和各类民用建筑(住宅、宾馆、办公室、综合楼、医院等建筑物)中的总等电位联接箱;工业防静电接地线连接箱;保护接地线连接箱。 三、总等电位端子箱与局部等电位端子箱的区别 总等电位联结端子箱比一般的局部等电位端子箱箱体更大,里面的等电位铜排更宽更厚,上下敲落孔的孔径更大,等电位连接点更多,可以容纳的等电位连接线更粗。性能上更可靠。 接地跨接线是是接地连接线,使整个回路处于一个相通的回路。 有几个地方连接就计算几处啊
2012-04-03 15:40:08
-
如果你打不到线怎么走的话,你可以先导入一张图,定位好后,再把另外一张图插入在同一位置,这样应该好分析一些
2012-04-05 12:40:41
-
一般是防雷用的
2012-04-03 15:19:36
-
这两个箱子没有太大区别,都是接地用的。 局部等电位端子箱在照明图里,总等电位端子箱在接地图里,这只不过标识所在位置不同,局部等电位端子箱在各户都有,总等电位端子箱在单元某一位置。
2012-04-03 15:28:03
-
等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻,冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联接,以满足规范要求和接触电压小于50v的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。 作用: 1.总等电位,在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。 2.局部等电位:当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。
2012-04-03 15:35:39
-
都是接地用的
2012-04-03 15:03:13
-
都是防雷接地用的,局部电位箱在卫生间用,另一个为总箱
2012-04-03 15:21:09
-
都是接地用的。总等电位把局部等电位联结起来
2012-04-04 15:11:01
-
MEB是总等电位,一般设在首层,LEB是局部等电位,一般设在卫生间、弱电间。
2012-04-04 15:03:15
-
总结楼上各高手的经验
2012-04-03 19:43:23
-
作用都一样,都是等电位接地。
2012-04-03 19:48:42
-
都是防雷接地用的,局部等电位箱在卫生间用,总等电位箱为一个总的
2012-04-03 18:49:56
-
这两个箱子没有太大区别,都是接地用的。 局部等电位端子箱在照明图里,总等电位端子箱在接地图里,这只不过标识所在位置不同,局部等电位端子箱在各户都有,总等电位端子箱在单元某一位置。
2012-04-03 20:05:42
-
局部等电位端子箱在照明图里,总等电位端子箱在接地图里,有没有高手前辈来详解下这两个箱子 局部等电位箱用于卫生间,一般是指卫生间的金属管道及构建和局部回路中保护接地线一个电位,通过离等电位箱最近的插座的接地保护线连接。这样一旦出现短路或者漏电,回路中没有电流或电流很小。不至于伤人 总等电位箱是将整个建筑构的金属构件连接在一起,形成一个电位
2012-04-03 20:24:05
-
局部等电位应该用于卫生间,总等电位箱是整个建筑物的接地
2012-04-03 20:32:26
-
接地箱,一个是总箱,一个是分箱
2012-04-04 08:47:17
-
避雷接地用,母线一般是变压器上的。
2012-04-04 09:58:16
-
等电位端子箱么,母线一般是变压器上的。
2012-04-04 09:56:02
-
局部等电位是保持局部电压为0 总等电位相同 ,母线是电位箱连接到建筑主筋的
2012-04-04 10:10:36
-
MEB总等电位连接箱设置在配电间内 LEB局部等电位箱设置在卫生间内
2012-04-04 09:38:44
-
都是防雷接地用的,局部电位箱在卫生间用,另一个为总箱,一般一栋都有一个的吧
2012-04-04 09:55:31
-
一般MEB总等电位箱设置接地体上,它的支线连接配电室、电梯井母线等主接地母线LEB局部等电位箱设置在卫生间内或机房内,它的支线与需要保护接地的非金属体连接。箱子以个(套)为单位计量,接地线的计算方法按计算规则,以米计量
2012-04-04 15:56:57
-
同意楼上的观点
2012-04-04 17:49:49
-
都是防雷接地用的,总等电位是整个建筑的接地,一般在基础里,局部等电位一般在卫生间里,只在局部进行接地,他们的作用都是一样的,只是分工不同。
2012-04-04 21:00:38
-
学习中,我也不懂啊,嘿嘿
2012-04-04 20:12:12
-
算量草图中识别了的灯具、开关、插座,在保存后关掉广联达软件再打开后,提示是否继续未完的工程,点击是后,打开图后之前识别的灯具、开关、插座又恢复了没识别前的状态,为什么
2012-04-04 21:10:23
-
局部等电位箱一般设在卫生间等潮湿房间,总等配电箱一般设置在总配电箱处。
2012-04-04 21:33:42
-
具体的位置看设计图纸计算母线。
2012-04-04 20:48:29
-
2012-04-04 22:01:39
-
局部等电位箱一般在有水房间,总等电位箱一般在总配电箱附近安装,有的设计还要局部等电位箱要与总等电位进行连接。这个要看设计了
2012-04-05 09:11:59
-
作用都一样,都是等电位接地。只是连接部分有所不同。
2012-04-05 10:33:21
-
向大家学习学习,大家回答的都很到位。
2012-04-05 17:18:23
-
总等电位:在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。
2012-04-09 17:53:31
-
总等电位联接箱,总等电位联结作用于全建筑物,与建筑物的接地体联结,同时与进出建筑物的主管道(金属)联结。 LEB箱是局部等电位联接箱,也是与建筑物的接地体联结的,局部等电位联结是在一局部场所范围内将各可导电部分连通,一般用于卫生间、游泳池、强弱电竖井等需要进行局部等位联结的地方。
2012-04-10 16:47:39
-
我是来学习的,这次我也知道是干嘛的了,谢谢!
2012-04-06 12:27:59
-
总等电位端子箱是在总配电箱下面安装的 而拒不等电位端子箱是每一个卫生间设置一个
2012-04-06 12:30:43
-
总等电位:在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。 局部等电位:当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。
2012-04-08 09:02:36
-
一般都是防雷接地用的,一个总箱然后其他都是分箱
2012-04-08 10:50:47
-
学习
2012-04-08 14:11:01
-
楼上说的都差不多
2012-04-08 15:02:55
-
都是接地用的总的一般一栋楼就一个而局部等电位好几个
2012-04-03 15:16:04
-
局部等电位端子箱在照明图里,一般情况下每户都有水煤气金属管道,采暖和冷冻,冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联接,以满足规范要求和接触电压小于50v的防电防雷; 总等电位端子箱在接地图里,一般情况下只有一个,总等电位端子箱在单元某一位置。
2012-04-03 17:06:55
-
楼上回答的很好,学习了,希望下次可以学到更多的知识
2012-04-03 17:19:36
-
是接地使用的呀!
2012-04-03 16:10:01
-
在住宅楼里每个卫生间设有一个局部等点位箱,而总等电位箱设在配电间,一个单元一个,母线一般会采用镀锌扁钢。
2012-04-03 17:36:20
-
以上两项均是防雷接地用的,局部电位箱在一般设置在卫生间用,另一个为入户总箱处
2012-04-03 18:46:32
-
一般是姐弟防雷用的吧
2012-04-03 19:03:36
-
都是接地用的,总等电位联结端子箱比一般的局部等电位端子箱箱体更大,里面的等电位铜排更宽更厚,上下敲落孔的孔径更大,等电位连接点更多,可以容纳的等电位连接线更粗。性能上更可靠。 接地跨接线是是接地连接线,使整个回路处于一个相通的回路。 有几个地方连接就计算几处啊
2012-04-03 17:10:59
-
局部等电位端子箱在照明图里,一般情况下没户都有水煤气金属管道,采暖和冷冻,冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联接,以满足规范要求和接触电压小于50v的防电 总等电位端子箱在接地图里,一般情况下自由一个,总等电位端子箱在单元某一位置。
2012-04-03 16:30:09
-
应该是接地防雷用的
2012-04-03 20:05:50
-
局部等电位端子箱在照明图里,总等电位端子箱在接地图里,这只不过标识所在位置不同,局部等电位端子箱在各户都有,总等电位端子箱在单元某一位置。
2012-04-03 20:27:37
-
支持上边的回答。
2012-04-03 21:49:52
-
都是接地的 一般总等电位箱与总配电箱旁 局部等电位箱在卫生间.有时屋面也有.弱电处也有. 母线一般在2m范围内
2012-04-03 21:11:14
-
1、母线指用高导电率的铜、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力的产品。[1]电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。 2、数学上指依一定条件运动而产生面的直线。
2012-04-03 22:11:19
-
1.等电位就是没有电位差,有电位差才能有电压!等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。 等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。 等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。 2.局部等电位箱一般放在采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求
2012-04-03 22:41:33
-
都是接地用的
2012-04-03 22:50:41
-
支持天圆地方的回答
2012-04-03 21:18:49
-
MEB箱是总等电位箱,一般在地下室内,在基础上面一层,距地0.5米高。 LEB箱是局部等电位箱?一般在卫生间、地下室基础上面一层, 户内母线一般用40*4或25*2扁铁与局部等电位箱或总等电位箱连接。
2012-04-03 22:20:43
-
MEB一般在总配电室设置,LEB一般在卫生间、弱电间设置。
2012-04-03 23:19:18
-
接地防雷用的.
2012-04-04 00:04:39
-
7楼的解释很详细,你好好看看就好,有时间建议你参加造价培训班学习学习。
2012-04-04 00:22:33
-
 按个计算,套定额时,利用查询窗口,输入端子箱,即出现了,好像是定额271,手边没有软件,资料,你查找一下吧。
2012-04-04 02:30:20
-
总等电位是配电室里的,LEB是一般是户内的
2012-04-03 22:57:37
-
作用相似,一个涉及的构件多,一个涉及的构件少。
2012-04-04 06:02:28
-
1、MEB总等电位连接箱,电源进户处 2、LEB局部等电位箱,在带洗浴设施的卫生间内
2012-04-04 07:35:48
-
1.总等电位:建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。 2.局部等电位:通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。应用于卫生间。
2012-04-04 07:40:14
-
总等电位端子箱在电源进户位置。一般几个电源几个总等电位端子箱。而局部等电位端子箱在房间的卫生间,多少分户多少个局部等电位端子箱。
2012-04-04 07:45:17
-
上面的说法基本是对的,局部我补充一下:以前我国低压配电系统使用设备端接地,即所谓TT系统,线路使用三相四线制,应用中发现仍然有人员触电危险;改为三相五线制,即TN-S系统,多放一根接地线,并且该线路重复接地,这就是局部箱的由来。
2012-04-04 08:00:46
-
都是防雷接地用的 你可以看看说明
2012-04-04 08:02:51
-
作用一样,只是主干接地线箱与分支接地线箱区别
2012-04-04 08:31:47
-
看图籍吧,上边很清楚,要是同有的话,在问我,
2012-04-04 08:38:42
-
总等电位一般就一个,.局部等电位图纸上给几处就算几处。
2012-04-04 09:26:30
-
说的很好,收益匪浅,谢谢各位专家
2012-04-04 08:49:31
-
向大家学习安装算量知识!
2012-04-04 09:03:57
-
防雷用的 一个是整体的 一个是局部的
2012-04-04 09:34:33
-
MEB总等电位是主接地箱一般在配电室或楼梯间、LEB局部等电位是分接地端子一般在电气竖井、户内卫生间、地下室电梯基坑、楼顶电梯机房和弱电间。
2012-04-04 09:47:14
-
接地里面的,总接地箱和局部等电位箱
2012-04-04 11:18:07
-
学习了,非常感谢。
2012-04-04 11:20:20
-
MEB总等电位是主接地箱一般在配电室或楼梯间、LEB局部等电位是分接地端子一般在电气竖井、户内卫生间、地下室电梯基坑、楼顶电梯机房和弱电间。
2012-04-04 12:29:30
-
一个是电话网络线,一个是电视线的配电箱
2012-04-04 11:35:29
-
楼上说明的很详细了,同意楼上的说法。
2012-04-04 13:08:01
-
总等电位用在大楼的一个总的等电位,局部等电位一般用在卫生间
2012-04-04 13:18:58
-
MEB总等电位连接箱设置在配电间内或地下室,主要连接一些配电箱及需要接地的设备 LEB局部等电位箱设置在卫生间内,主要连接卫生间需要接地的(比如散热器等)金属器具等
2012-04-04 12:34:13
-
都是防雷的,总等电位联结端子箱比一般的局部等电位端子箱箱体更大,里面的等电位铜排更宽更厚,上下敲落孔的孔径更大,等电位连接点更多,可以容纳的等电位连接线更粗。性能上更可靠。 接地跨接线是接地连接线,使整个回路处于一个相通的回路。 母线有几个地方连接就计算几处
2012-04-04 13:56:34
-
2012-04-04 13:45:59
-
防雷接地用的 定额里有套用子目 需计算
2012-04-04 19:17:32
-
防雷接地用的 定额里有子目
2012-04-04 19:34:57
-
都是接地的
2012-04-04 19:40:39
-
都是防雷接地用的,局部电位箱一般安装在卫生间用,另一个为总箱安装在外面进户附近
2012-04-04 19:45:33
-
简单的说,这两个箱子都是接地用的,一个是总等电位箱,一个是局部等电位箱
2012-04-04 20:14:45
-
总等电位端子箱只有一个,局部等电位端子箱一般在卫生间里有多个
2012-04-04 22:43:37
-
吸收了,谢谢楼主
2012-04-04 22:36:47
-
LEB 层局部等电位连接,即是局部接地用图 MEB 总对地连接,即总接地
2012-04-05 00:17:27
-
答案很详细啊,过来学学
2012-04-04 22:32:21
-
MEB是总等电位箱,每单体工程一般只设计一个;LEB是等电位盒,每个卫生间一个,一般用圆钢或扁钢连接至楼的接地或接地引下线。
2012-04-05 11:59:19
-
局部等电位一般设置在每一层的卫生间里通过母线与主内主筋焊接,再与设置在设备层里(一般在地下室)的总等电位连接形成一个完整的防雷接地系统。
2012-04-05 13:36:14
-
一个局部的一个总的
2012-04-05 14:08:07
-
接地用一个是用在局部等电位的,一个是总等电位的
2012-04-10 09:06:53
-
总等电位,在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。 .局部等电位:当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。