• 关于钢结构的套价

    请问由四根钢柱、以及钢梁组成的钢结构小房,没有墙体,总高2.5米。1.需要计算场地平整吗?怎么计算?2.脚手架如何计取?3.顶层有禀条和槽型钢,全部套轻钢屋架,还是禀条单另套呢?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、施工现场由于甲方未进行平整,而施工方实际发生了场地平整就可以计算场地平整,是以小房轴线另加2m计算平整场地; 2、2.5m高不能计算脚手架; 3、槽型钢可以套钢梁,禀条在定额中有子目。

    2012-04-04 09:42:00 

  • 答:(1)我觉得只要是新建建筑物就应该可以套取场地平整定额套。 (2)没有墙体其他材料的围护也没有吗?,如果是只有4根柱子的就不能计算脚手架了。 (3)顶层有檩条、槽型钢 不知道你说的事啥意思。一般屋顶起码要有檩条、屋面板。檩条可以套钢结构的檩条子目,屋面板是彩钢板的话应该也有专门的子目

    2012-04-04 09:36:26 

  • 1、不.需要计算场地平整 2、不需要套.脚手架 3、顶层有禀条和槽型钢分别套

    2012-04-04 09:21:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!