• 我这里的屋面做法是这样的

    由上至下1、40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,混凝土内配A4双向钢筋@150每4米留缝 宽20,缝内填防水油膏2、30厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板3、2.0厚聚氨酯防水涂料4、刷基层处理剂一遍5、20厚1:2.5水泥砂浆 找平层6、钢筋混凝土现浇屋面板结构找2%的坡。请问一下,这样的屋面该怎样套清单和定额,能具体帮我列一下吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、内配双向φ4钢筋,间距150。(计算出重量套钢筋中相应子目)按纵横每4m设置分格缝,缝中钢筋断开,缝宽20用接缝密封材料填实密封(计算出缝的长度套伸缩缝相应子目) 2、30厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板(套节能定额JJ-53 聚苯板粘贴项目) 3、2.0厚聚氨酯防水涂料(A7-56 如若不合适可以在此查找合适的子目) 4、刷基层处理剂一遍(刷基层处理剂一遍已包括在上部刷聚氨酯防水层里面了,所以就不应该再另套定额子目了) 5、20厚1:3水泥沙浆找平层(套25厚1:3水泥沙浆找平层子目+调整厚度子目) 6、钢筋混凝土现浇屋面板结构找2%的坡(套水泥焦渣找坡子目)