• 安装布线中问题-高手指教

    如图:1、图一说明中“至单联单控开关是BV2*2.5-PC20”这个是照明还是插座的说明,2、图二中后面的”BVR-1*2.5"这个线算量的时候是否与“BV2*2.5”一样,算PC20的管时这三根线是公用一根管还是分两根管布线? 3、不论1中的说明是哪个,这个“BVR-1*2.5”到哪里结束?还是说直接连到单联单控开关上只有bv-2.2.5的线?但是这样就与图二冲突了,因为图二说明中都是三根线

    未标注

    算量

    问题补充:图三中3、4是代表哪几根线?未标注的是几根线,是什么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图一说明中“至单联单控开关是BV2*2.5-PC20”这个是照明还是插座的说明,

    是照明线路的;

    2、图二中后面的”BVR-1*2.5"这个线算量的时候是否与“BV2*2.5”一样,算PC20的管时这三根线是公用一根管还是分两根管布线?

    公用一根管;

    3、不论1中的说明是哪个,这个“BVR-1*2.5”到哪里结束?还是说直接连到单联单控开关上只有bv-2.2.5的线?但是这样就与图二冲突了,因为图二说明中都是三根线

    到插座 结束;

    2014-04-04 16:22:29 

  • 你好:1、图一说明中“至单联单控开关是BV2*2.5-PC20”这个是照明的说明。

    2、图二中后面的”BVR-1*2.5"这个线算量的时候是否与“BV2*2.5”一样计算,PC20的管这三根线是公用一根管,按一根管布线计算。

     3、这个“BVR-1*2.5”的导线照明计算到灯位,插座回路计算到插座接连到单联单控开关上只有bv-2*2.5的线。

    与图二说明中都是三根线,不冲突,因为BVR的线要接到灯具的,也就是灯具要接PE线,所以从配电箱出来是三根线