• 避雷网算量时按设计长度增加3.9%的长度

    河北定额上说“接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。” 我的问题是避雷引下线也要计算3.9%的附加长度吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    避雷引下线,一般是利用柱主筋作为引下线,没有避雷线这一说法,比如算镀锌钢板或圆钢,是要加3.9%的。供参考。

    2012-04-04 17:06:21 

  • 避雷引下线不计算3.9%的附加长度

    2012-04-04 16:32:45 

  • 避雷引下线不需要计算3.9%的附加长度,因为它是利用柱内钢筋,但是如果单独加装引下线,就需要考虑3.9%的附加长度

    2012-04-04 18:14:39 

  • 引下线是利用柱内柱筋焊接的,引下线上与避雷网(带)连接,下与基础接地连接,工程量不需要乘以3.9%,避雷中仅有避雷网(带)、接地母线需要乘以3.9%的系数,其余的均不需要乘以系数

    2012-04-05 19:38:23 

  • 河北定额上说“接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。” 我的问题是避雷引下线也要计算3.9%的附加长度吗? 答:引下线不需要乘以3.9%的富余量,只有屋顶避雷线是需要乘以系数的,接地母线需要乘以系数,其余的均不需要乘以系数的。

    2012-04-05 15:53:08 