shun1127 2012-04-05 08:58:39 | 湖北省 安装 | 6636查看 3回答
风机盘管带回风箱,那它的送风口的风管量需要计算吗?
设备表里面描述:风机盘管带回风箱,那么它一头的回风箱不用计算了,它另一头的送风口处风管需要计算吗,包括有上面所接的软接、散流器、百叶风口等需要单独计算吗?如需计算,但图纸只提供了各种型号风机盘管的风口、散流器的规格..无大样图,如何计算风机盘管尺寸和软接尺寸。问题补充:请教下,短的那头是回风箱还是长的接散流器的那头是回风箱?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设备表里面描述:风机盘管带回风箱,那么它一头的回风箱不用计算了,它另一头的送风口处风管需要计算吗,包括有上面所接的软接、散流器、百叶风口等需要单独计算吗?如需计算,但图纸只提供了各种型号风机盘管的风口、散流器的规格..无大样图,如何计算风机盘管尺寸和软接尺寸。 答:均需要进行计算的,至于高度尺寸根据设计的风管的设计高度确定的。 请教下,短的那头是回风箱还是长的接散流器的那头是回风箱? 答:短的那头,接散流器的是送风口
2012-04-05 09:48:10
-
的送风口处风管需要计算吗,包括有上面所接的软接、散流器、百叶风口等需要单独计算吗?如需计算,但图纸只提供了各种型号风机盘管的风口、散流器的规格..无大样图,如何计算风机盘管尺寸和软接尺寸。 需要计算的,风管图纸没有标注的按风机盘管出口尺寸考虑,你可以查风机盘管的样本,里面有这些参数的。 上面的软接,散流器,风口等单独计算的。 你可以在网上查厂家的电子样本的
2012-04-05 09:01:32
-
短的,记着散流器的另一端是回风箱
2012-04-05 16:24:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看