• 填充墙钢筋

    填充墙应沿钢筋砼墙,柱全高每500设2A6全长贯通钢筋,锚入砼墙或柱内250,其中楼、电楼梯间及前室范围填充墙尚应采用钢丝网砂浆面层加强。 砌体墙墙端及墙中部的构造柱的柱顶及柱脚应在主体结构的顶端及底部预埋4B12,钢筋搭接长度为40D。 上面着两条该怎样布置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在用红色标注的位置输入钢筋即可,根据图纸要求应该把200改为250,搭接长度修改为40d即可

    柱脚

    柱顶

    2012-04-05 11:44:29 

  • 直接在砌体通长筋中输入2A6; 构造柱按正常的画,在设置中输入纵筋锚入值40D

    2012-04-05 11:49:06 

  • 填充墙应沿钢筋砼墙,柱全高每500设2A6全长贯通钢筋,锚入砼墙或柱内250, 定义拉结筋 直接绘制到钢筋图形中 即可;

    2012-04-05 11:38:33 

  • 你说的应该是填充墙里面的构造柱布置方式,一般构造柱都是在距离大于5m才布置的,在构造柱底部上部都植筋大于100mm,然后绑扎钢筋,按照填充墙高每隔500高布置拉结筋并留置马牙槎,具体钢筋尺寸长度参照图纸要求

    2012-04-05 13:11:34 