0123 2012-04-05 15:56:41 | 广东省 安装 | 541查看 3回答
求老师们指点!!!在线等!!!
请问老师: 1、接线盒应该计算几个(不算灯头盒)? 2、进线电缆进到什么位置怎么变的线? 3、麻烦计算一项双管荧光的配管配线工程量!问题补充:2a是插座回路图中省略了。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.开关接线盒3个,进线接线盒1个,接线盒1个,在左间开关上方,高度同进线接线盒。 2.进线电缆进到进线接线盒(一般在楼板下100毫米处)。在进线接线盒内变线的。 3.以左间为例:两套荧光灯(按吸顶灯计)之间的距离是3米,灯到开关的水平距离是按2.1米计,开关安装高度按1.4米计算,层高按3米计算,进线接线盒到左间开关水平距离按直线距离(图中拆线3.5米)2.8米。则其工程量为:穿线管(3根线)0.1+2.8+0.1*2+2.1+3=8.2米,穿线管(2根线)3-0.1-1.4=1.5米。 管合计8.2+1.5=9.7米,线BV-2.5合计8.2*3+1.5*2=27.6米。 进线接线盒离楼板的高度为0.1米(100毫米) 进线电缆为一根。
2012-04-05 16:48:23
-
建议多到施工现场看看,掌握施工现场第一手资料,才能算好安装
2012-04-05 17:03:30
-
你的主线YJV22-14*4进户后是不是有配电箱? 接线盒(开关处)3个。线管的长度因为我这里没法测量你自己量一下就行了,注意开关下反1.4米。 线管约16米,BV-2.5铜线约为46米。 注意算线时,屋内两个开关竖向到开关为3根线,外面等开关为两根线。 灯座、开关处预留线长为10到15cm 称不上老师,也在学习中! 电缆正常一根就够用,我没看到你完全的图纸,也不能确定。线盒在开关的后面,不是像你理解那样的,配线管在顶板和立墙处有个90°弯就直接下来了,所以不用加过线盒。
2012-04-05 16:18:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看