ydxzcxyx 2012-04-05 16:16:55 | 湖北省 其他专业 | 1225查看 8回答
剪力墙与基础梁
如图 DL1为基础梁 剪力墙伸入其中,无任何文字说明,现施工单位提出图上剪力墙伸入基础梁有2排4根共8根水平筋和4个拉筋抻入基础梁里要算量。不知是否合理,11系也没找到相应说明,请高手指点是还否应加,如果要加软件应怎么设
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
从你截图上看是剪力墙的剖面图也是节点详图,详图上剪力墙在基础梁内有水平筋和拉钩,虽没有标注,其钢筋直径是与梁上面的剪力墙的钢筋相同,可以计算,在钢筋软件中可以在其他钢筋中输入。
2012-04-05 16:27:58
-
我认为是要计算的,因为那是图纸明确设计的不一定非要和图集一样,只需要在设置里把剪力墙在基础锚固去的水平分布筋排数改为4就可以了。 计算拉筋:按软件默认计算就可以,基础锚固去的水平分布筋有几排,拉筋就会算几排
2012-04-05 17:00:39
-
没有问题,每个工程都有各自的特性,不会完全跟图集一样,只要受力达到要求就可以的,从你给截图上看是剪力墙与基梁也是节点详图,详图上剪力墙在基础梁内有水平筋和拉筋,虽没有标注,其钢筋直径是与梁上面的剪力墙的钢筋相同,可以计算,在钢筋软件中可以在单构件钢筋中输入。
2012-04-05 16:42:05
-
基础梁内的拉钩按软件默认计算,不可能一根纵筋有4个拉钩的,你也可以去问问设计人员的意见
2012-04-05 18:50:40
-
你在其他钢筋里面输入拉筋,选无弯折带俩个拉钩、、、长度你选择300-2*保护层+2*钢筋直径(自己计算下)。。。个数你选择纵筋与横筋相交点*4就行了
2012-04-05 18:10:08
-
如图 DL1为基础梁 剪力墙伸入其中,无任何文字说明,现施工单位提出图上剪力墙伸入基础梁有2排4根共8根水平筋和4个拉筋抻入基础梁里要算量。不知是否合理, 回复:合理,因为施工单位是按设计施工图要求施工。平法中明确设计人员有权根据自己的要求进行设计。 11系也没找到相应说明,请高手指点是还否应加,如果要加软件应怎么设 回复:见11G101-3墙插筋在基础中锚固第四条。在软件“墙在基础锚固区内的水平分布筋排数”一栏改成4就可以了。拉筋在钢筋编辑栏中直接输入。见截图 关于你提出来26根是怎么算的,输入数值软件算的。这是个例题,你输入时按图纸尺寸输入即可。见截图
2012-04-06 08:20:01
-
深入基础梁部分只计算3排水平筋。
2012-04-05 16:25:27
-
因为有设计图,剪力墙在基础内的水平筋和拉筋就按4排计算,这个可以在工程设置里设置,切换到工程设置-计算设置-点击剪力墙-在“墙在基础锚固区内的水平分布筋排数”一栏改成4就可以了。
2012-04-05 16:41:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看