• 剪力墙在基础中水平筋的计算

    剪力墙在在基础锚固区内的水平筋分布排数软件默认为2排,而设计规定剪力墙水平筋在基础内锚固为B12@100,而基础深度有多个标高值,请问这种情况怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议您根据各个锚固区域的不同高度在编辑钢筋里把根数修改然后锁定就可以了,或者找个平均高度,算出在锚固区内的根数把设置的2根改为4根就可以了

    2012-04-05 16:57:37 

  • 这样的情况在其他钢筋中输入,标高不同的分段画。

    2012-04-05 16:22:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!