• 算量软件工程量问题

    怎么我所做的工程,在窗构件中,在画图区域的工程量怎么和报表中的不一样,绘图区域的工程量每个标准层都是62.28M2,总共18个,工程量也就一千一百多个平方,怎么到报表中变成1800多个M2了,这是什么情况。。请高手帮我解决。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按你说的情况:是不是你用软件的时间不是太长,或者是你套定额 的时候有些层是否重复套定额子目(做法刷的时候容易造成重复), 或者是计算代码选错了或是乘系数了,这样都会造成工程量报表和 每层查看的量有差异,仔细找找原因,可以每层查看一下量和报表 里的量对比一下就容易找到了(报表反查等功能结合使用),软件出错 的可能性几乎没有。

    2012-04-05 17:25:41 

  • 你好,在你的定义上查一下可能是规格上的尺寸有问题。

    2012-04-05 17:04:26 

  • 在新建窗构件是可以输入了多个代码,还有就是清单和定额都要分开。

    2012-04-05 17:12:41 

  • 本来窗属性中的框左右扣尺寸会对量有一点影响,也不会像你说的相差700多m2,可能是软件出问题了。

    2012-04-05 16:44:29 

  • 看选择的计算代码是否错误或重复

    2012-04-05 16:58:42 

  • 你选择所有的窗构件查看工程量,然后看看你的工程计算式的代码选择的是否正确

    2012-04-05 17:03:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!